注册建筑师(场地与建筑设计)辅导:综合医院建筑设计规范(二)
来源:优易学  2011-2-28 11:57:30   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店

 

3.3.7防空地下室顶板底面不宜高出室外地面。5级和6级防空地下室,当上部为砖混结构时,其顶板底面可高出室外地面。但必须满足下列要求:
1.6级防空洞地下室顶板底面高出室外地面的高度不得大于1.Om。高出室外地面的墙必须满足战时各项防护要求;
2.5级防空地下室,当地应具有取土条件;其顶板底面高出室外地面的高度不得大于0.5m;并应在临战时覆土。
3.4.1防空地下室战时出入口的设置应符合以下要求:
1.防空地下室的每个防护单元不应少于两个出入口(不包括防护单元之间的连通),其中至少有一个阶梯式或坡道式室外出入口。战时使用的主要出入口应设在室外出口;
2。战时为主要出入口的室外出入口宜设在地面建筑的倒塌范围之外;
3,消防车库应设置两个室外车辆出人口,中心医院、急救医院和掩蔽面积大于4000m2的物资库等宜分别设置两个室外出入口,并宜设置在不同方向和保持最大距离处;
4.人员掩蔽所中相邻的两个防护单元,可在防护密闭门外共设一个室外出入口。相邻防护单元的抗力等级不同时,共设的室外出入口应按高抗力等级设计;
5,室外出入口设计应采取防止地面雨水倒灌措施。
3.4.1确因条件限制无法设置室外出入口的6级防空地下室,当符合下述各项条件,其室内出入口可按室外出入口使用:
1.上部建筑为钢筋混凝土结构;
2.首层楼梯间直通室外地面,且地下室至首层的梯段上端与室外的距离不大于2m;
3,首层楼梯间结构设计符合规范要求;
4.首层楼梯间直通室外的门洞外侧上方,应设有挑出长度不小于1.Om的防倒塌挑檐
3.4.2室外出入口通道敞开段(无顶盖段),宜布置在地面建筑的倒塌范围以外。地卖弄建筑的倒塌范围:抗力等级5、6级时,砖混结构为0.5倍建筑高度,框架结构不考虑倒塌影响;抗力等级4、4B级时,等于建筑高度。
3.4.3战时作为主要出入口的室外出入口,其通道出地面段应按下列要求处理:
1.通道出地面段设置在地面建筑倒塌范围以外,当因平时使用需要设置口部建筑时,宜采用单层轻型建筑;
2.通道出地面段设置在地面建筑倒塌范围以内,或敞开段至地面建筑的距离不足5m时(当地面建筑外墙为剪力墙结构或壁式框架结构时除外),应按下列要求在敞开段上方设置防倒塌棚架:
1)平时设置口部建筑的,应采用防倒塌棚架;
2)平时不设口部建筑的,可于临战时,在出口地面段上方设置装配式防倒塌棚架,其做法应符合平战转换设计要求。
3.4.4备用出入口可采用竖井式,且宜与通风竖井合并设置。竖井的平面净尺寸不宜小于1mxlm。当竖井设在地面建筑倒塌范围以内时,其高出室外地面部分应采取防倒塌措施。
3,4.5防空地下室的平时功能与上部建筑无关时,其平时使用的室内出入口宜与上部建筑的出入口分开设置。
3.4.6当电梯由地面通至地下室时,电梯必须设置在防空地下室的防护密闭区以外。
3.4.7出人口通道、楼梯和门洞尺寸应根据战时及平时的使用要求,以及防护密闭门、密闭门的尺寸确定。
防空地下室战时出人口的最小净尺寸(宽x高):
人员掩蔽所,门洞0.8mx2.0m,通道1.5mx2。2m,楼梯l。0m;
医疗救护工程、防空专业队队员掩蔽部,门洞1.0mx2.0m,通道1.5mx2.2m,楼梯1.2m。
3.4.8人员掩蔽所战时出入口的门洞净宽之和应按掩蔽人数每1(30人不小于0.375m计算确定。每樘门的通过人数不应超过500人,出人口通道和楼梯的净宽不应小于该门洞的净宽。两相邻防护单元共用的出人口通道和楼梯的净宽,应满足两个掩蔽人口通过人数之和的每100人不小于0.375m的要求。门洞净宽之和不包括竖井式出入口、连通口和防护单元之间的连通口。
3.4.9人员掩蔽所的战时阶梯式出人口不应采用扇形踏步,其他要求与一般公共楼梯大体相同。
3.4.10防空地下室出人口人防门的设置应满足下列要求:
1.人防门的设置数量,一般为防护密闭门和密闭门各一道;医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所、加工车间、食品站的主要口应增加密闭站一道;汽车库、电站发电机房可只设一道防护密闭门。人防门的设置顺序由外到内为防护密闭门、密闭门。
2.防护密闭门应向外开启。
3.密闭门宜向外开启。
3.4.11防护密闭门和密闭门的门前通道,其净宽和净高应满足门扇的开启和安装要求。
3.4.12防空地下室的战时主要出入口,应按下列规定设置防毒通道、洗消间或简易洗消间:
1.医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所、食品站和生产车间等工程的主要出入口应设两道防毒通道和洗消间;
2.二等人员掩蔽所和区域电站控制室等工程的主要出入口应设置一道防毒通道和简易洗消间。
3.4.13防毒通道应由防护密闭门与密闭门或密闭门与密闭门之间的通道组成,并应在通道内设置能满足换气次数要求的通风换气设备。在满足使用要求的前提下宜缩小通道面积。
3.4.14洗消间的设置应符合以下要求:
1.洗消间应设置在防毒通道的一侧;
2.洗消间应由脱衣室、淋浴室和检查穿衣室组成。脱衣室的人口应设置在第一防毒通道内;淋浴室的人口应设置一道密闭门;检查穿衣室的人口应设置在第二防毒通道内;
3.医疗救护工程的脱衣室、淋浴室和检查穿衣室的使用面积均宜按每医疗仪器6m2计;其他工程的脱衣室、检查穿衣室的使用面积均宜按每一淋浴器3m2计;淋浴室的使用面积宜按每一淋浴器2m2计;
4,淋浴器的布置应避免洗消人员的足迹交叉;
5.每个防护单元的淋浴器数量应按每个淋浴器一小时洗消8—12人计算,当淋浴器总数超过4个时,仍按4个设计。
3.4.15简易洗消间宜在防毒通道的一侧单独设置,其使用面积宜为5—10m2。亦可与适当加宽的防毒通道合并设置。
3.4.16在医疗救护工程的洗消间人口前,应设置伤员检查分类厅,并宜设置急救床位、厕所和染毒衣物存放位置。
3.4.17防空地下室战时主要出人口防护门外的通道内,应设置洗消污水积水坑。
3.4.18进风口、排风口宜在室外单独设置。供战时使用的及平战两用的进风口、排风口应采取防倒塌、防堵塞措施。
3.4.19设洗消间或简易洗消间的防空地下室,其战时排风口应设在室外主要出入口。当只有一个室外出人口时,战时进风口宜在室外单独设置。5级和6级防空地下室,当室外确无单独设置进风口条件时,进风口可结合室内出入口设置,但在防爆波活门外侧应采取防堵塞措施。
3.4.20不设洗消间和简易洗消间的防空地下室,当只有一个室外出人口时,其战时进风口宜结合室外出入口设置;战时排风宜通过厕所排出。
3.4.23扩散室应采用钢筋混凝土整体浇筑。扩散室内应设地漏或积水坑。
3.4.25滤毒室与进风机室宜分室布置。滤毒室应设在染毒区,滤毒室的门应设置在直通地面和清洁区的密闭通道内,并宜设密闭门;进风机室应设在清洁区。150人以下的二等人员掩蔽所,其滤毒室与进风机室可合并布置。滤毒风机室宜设在清洁区,并应设密闭门。
3.4.285级和6级防空地下室,根据平时使用需要,可设通风采光窗。通风采光窗的窗孔尺寸,应根据防空地下室的结构类型、平时的使用要求以及建筑物四周的环境条件等因素综合分析确定。窗井应采取相应的防雨和防地表水倒灌等措施。