注册建筑师(场地与建筑设计)辅导:综合医院建筑设计规范(二)
来源:优易学  2011-2-28 11:57:30   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店

十三、人民防空地下室设计规范(GB50038---942003年版)
3.1.2掩蔽人员的防空地下室应布置在人员居住、工作的适中位置,其服务半径不宜大于200m。
3.1.3防空地下室距甲类、乙类易燃易爆生产厂房、库房的距离不应小于50m;距有害液体、重毒气体的储罐不应小于100m。
3.1.5防空地下室的室外出入口、进风口、排风口、排烟口和通风采光窗的布置,应符合战时及平时使用要求和地面建筑规划要求。
3.1.6与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防围护结构,宜设置在防护密闭区之外。确因条件限制,无关管道需要穿过顶板时,只允许给水、消防采暖、空调冷媒管道穿过,且公称直径不得大于75mm。防空地下室的自用管道,当其公称直径大于lOOmm时,宜从墙体穿入。从外墙穿人的管道距室外地面的埋深不宜小于0.5m。凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。
3,1.8防空地下室设计应符合战时防护及使用功能要求,平战结合的工程应满足平时使用要求。对于平战结合的5级和6级防空地下室,当平时使用要求与战时防护要求不一致时,设计中应采取防护功能平战转换措施。
3.1.9有防毒要求的防空地下室设计,应根据战时功能和防护要求划分染毒区与清洁区。染毒区应包括下列房间或通道:
1.扩散室、密闭通道、防毒通道、除尘室、滤毒室、简易洗消间或洗消间;
2.医疗救护工程的分类厅及其所属的急救室、厕所、染毒衣物存放间等;
3.柴油发电机室及其进排风机室、贮油间等;
4.汽车库和工程机械库的停车部分;
5.战时不需要防毒的其他房间或通道。
3.2.3防空地下室顶板的最小防护厚度,一般6级人防为250mm;5级人防按早期核辐射剂量的设计限值、城市海拔,为360-610mm。当顶板厚度不满足要求时,应在顶板上面覆土。覆土的厚度不应小于最小防护厚度与顶板厚度之差的1.4倍。顶板结构层上方的混凝土地面厚度可计入顶板厚度。
3.2.5全埋式防空地下室外墙顶部应采用钢筋混凝土。其最小防护厚度,6级人防为250mm;5级人防按剂量限值和城市海拔,为250mm至450mm。
3.2.6非全埋式6级防空地下室,其室外地面以上的钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm。
3.2.9—11防空地下室的钢筋混凝土临空墙最小防护厚度,室外出入口处一般为250mm;室内出入口处,6级为250mm;5级按剂量限值和城市海拔,为250mm至450mm。附壁式室外出入口处,6级为250mm;5级按剂量限值和城市海拔,为550mm至750mm。
3,1,12当钢筋混凝土临空墙的厚度不能满足最小防护厚度要求时,可采用砌砖加厚墙体,否则其内侧的房间战时不得作为人员工作或掩蔽使用。砌砖厚度可按最小防护厚度和临空墙厚度之差计算,实心砌体为1.4倍,空心砌体为2.5倍。
3,3.1掩蔽所的面积标准:地局级以上机关人员1.3m2/人,一般城市居民1.0m2/人,防空专业队队员掩蔽部3.0m2/人。各类人员掩蔽部的房间净高不小于2.4m。
3.3.2人员掩蔽所一般应划分防护单元和抗爆单元。防护单元的掩蔽面积一般不大于800m2,抗爆单元的面积一般不大于400m2。当防空地下室上部建筑的层数为10层或多于10层,且其顶板底面距室外地面埋深大于l0m时,可不设防护单元和抗爆单元;其顶板底面距室外地面埋深不大于l0m时,防护单元的掩蔽面积可不大于1200m2,抗爆单元的掩蔽面积不大于400m2。当防空地下室上部建筑的层数部分为9层或不足9层,其余为10层或多于10层时,防护单元的掩蔽面积可不大于1200m2,抗爆单元的掩蔽面积不大于400m2。防空地下室内部为横墙承重的小房间布置时,可不划分抗爆单元。
3,3.3相邻抗爆单元之间应设置抗爆隔墙。当墙上开设连通口时,应在门洞的一侧设置抗爆挡墙。抗焊挡墙的材料和厚度应与抗爆隔墙一致。抗爆隔墙和抗爆挡墙均可在临战时构筑,抗爆隔墙和抗爆挡墙的厚度,采用钢筋混凝土墙时应不小于200mm,采用钢板墙时应不小于10mm,采用粗砂砂袋堆垒时应不小于500mm。
3.3.4防空地下室中每个防护单元的防护设施和内部设备应自成系统。相邻防护单元之间应设置防护密闭隔墙。当墙上开设门洞时,应在其两侧设置防护密闭门。若相邻防护单元的防护等级不同,商抗力的防护密闭门应设置在低抗力的防护单元一侧;低抗力的防护密闭门应设置在高抗力的防护单元一侧。
3,3.5防护单元内不应设置伸缩缝或沉降缝。当在两相邻防护单元之间设置伸缩缝或沉降缝,且需开设门洞时,应在两道防护密闭隔墙上分别设置防护密闭门。防护密闭门至变形缝的距离应满足门扇的开启要求。若两防护单元的防护等级不同时,高抗力防护密闭门应设在高抗力防护单元一侧,低抗力防护密闭门应设在低抗力防护单元一侧。
3.3.6染毒区与清洁区之间应设整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,其厚度不应小于200mm,并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。
当密闭隔墙上有管道穿过时,应采取密闭措施;在墙上开设门洞时,应设置密闭门。