b、 管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线前,应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。
c、 不同回路不同电压等级和交流与直流导线不得穿在同一根管内;但下列几种或设计有特殊规定的除外:
电压为50V以下的回路。
同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路。
照明花灯的所有回路。
同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。
d、 同一交流回路的导线应穿于同一根钢管内。
e、 导线在管内不应有接头和结节,接头应设在接线盒外。
f、 管内导线包括绝缘层在内的总面积不应大于管子内空面积的40%。
g、 导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线;在不进入接线盒的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。
3. 灯具
(1) 灯具及其配件应齐全并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。
(2) 根据灯具的安装场所及用途,引向每一灯具的导线芯最小面应符合规定。
(3) 灯具不得安装在可燃构件上。当灯具表面高度部位靠近可燃物时,应采取隔热散 热措施。
(4) 在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方不应安装灯具。
(5) 室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3m;当在墙安装时,距南面的高度不就小于2.5m。
(6) 对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。
(7) 对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩,当灯泡与绝缘台之间的距离小于5㎜时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。
(8) 灯具的安装要采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10㎜,钢管壁厚度不应小于1.5㎜。
(9) 公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯,应有明显的标志,无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。
(10) 固定在移动结构上的灯具,其导线宜敷设在动构架内侧;在移动构架活动时,导线不应受拉力和磨损。
(11) 当吊顶灯具重量大于3㎏时,应采用埋吊钩或螺栓固定;当软线吊顶灯灯具重量大于1㎏时,应增设吊链。
(12) 固定花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具吊销的直径且不得小于6㎜。对大型花灯,吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的1.25倍做过载试验。
4. 插座、开关
(1) 插座
a、 插座的安装高度应符合设计规定。
b、 插座的接线应符合下列要求:
单相两孔插座,面对插座的右孔与相线相接;左孔或下孔与零线相接。单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接;左孔与零线相接。
单相三孔,三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接相接。
同一场所的三相插座,其接线相位必须一致。
c、 暗装的插座,应采用专用盒。专用盒的四周不应有空隙且盖板应端正并紧贴墙面。
d、 在潮湿场所,应采用密封良好防水防溅插座。
(2) 开关
a、 安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一类产品。开关的通断位置应一致,且操作灵活,接触可靠。
b、 开关安装的位置应便于操作。开关边框的距离0.15-0.23m,开关距地面高度宜为1.3m。
c、 并列安装的相同型号开关距地面高度一致。高度不应大于1㎜,同一室内安装的开关高度不应大于5㎜。
d、 相线应经开关控制。
e、 暗装的开关应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙且盖板应端正并紧贴墙面。
第四章 施工计划
一、 施工进度计划表(见附录)
二、 劳动力计划
工种 瓦工 木工 油工 水暖工 电工 电焊工 架子工 杂工 合计
人数
二、 机具计划
名称 型号 单位 数量
电锤 博士4DSC 把 15
电焊机 300V 台 3
电圆锯 日立C-13 台 5
空压机 SV-152 台 6
金属切割机 14″ 台 2
云石机 日立CW6 台 8
小型压刨 牧田 台 3
修边机 牧田3703 台 5
自攻枪 牧田6800DW 把 12
曲线锯 日立550VA 把 8
手电钻 ACW-110 把 15
蚊钉枪 MD-621 把 20
直钉枪 BEX-F30 把 20
磨光机 IMJ-100 台 15
第五章 技术设计保障体系
一、 为设计与施工的衔接建立桥梁
1. 设计部将每个分项的设计思想具体做法、要求以及要达到的效果,用技术交底卡交待给施工组,由施工组实施。
2. 施工部向设计部就图纸缺陷、设计图的做法不明之处等问题向设计部设计者咨询,并完善原设计,经设计者确认后实施。
3. 确定设计工作与施工管理工作的衔接方式。
4. 设计部根据施工工程段展开的前后顺序,提前完成各段的图纸说明及施工做法。
5. 设计的施工作法在施工工序之前必须确定,如须做出实物模型,则须事先通知施工组安排。
6. 施工管理人员必须将现场测得的尺寸在相应的图纸上标注清楚,由设计部统一调整做法。
7. 施工班组遇到如需解决的设计问题时,须统一由技术总负责人与设计部成员商量解决,不能自作主张。
二、 设计变更以及使本工程达到完美的几点做法
1. 对业主提出的修改意见原则上同意,但需征求设计师的意见。同时本着对业主高度负责的精神,我们会反复研究设计修改意见的合理性,提出各种方案供优选,力争做到经济合理化。
2. 对主要材料我们将先拿样品,力求花色、规格、品种与设计意图完全一致。并得业主的认可后购入。
3. 对复杂部位先做节点实物大样,经确认后实施。
三、 我们将与监理公司同心协力,全力监控
1. 对监理公司设计的合理修改意见,在业主同意的基础之上我们将采纳。