家具表面饰品必须选用统一的木料,上下、左右的门扇与抽屉用料应统一木纹。
天花线,踢脚线接口平整,无高低之分,不能选用有色差的木料,有木结、蛀洞、深色木材不能使用。
3. 木装饰墙面天花施工
按图纸及现场尺寸做出翻样图,并交付确认。
墙面天花弹放线,并钻埋坚固位置。
木件按规定做好防腐、防火处理。
细致及重要部位以精选专业饰面班组精工完成。
挑选制作贴面板,注意同一施工区面板颜色花纹等基本接近。
用胶水贴面板,注意拼缝的严密,贴几何形体要达到设计效果。
(十六) 电器安装及施工工艺要求
1. 配管
(1) 一般规定
a、 敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及各连接处均应密封;
b、 当线路暗配时,电线保护管宜沿电子最近的路敷设并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物、构筑物表面的距离不应小于15㎜。
c、 进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50-80㎜。
d、 电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;当必须穿过时,应采取保护措施。
e、 电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径10%。
f、 电线保护管的弯曲半径应符合下列规定:
当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径6倍,当两个接线盒之间只有一个其弯曲半径不小于管外径的4倍。
当线路暗配时,弯曲半径不宜小于管外径6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不小于管外径的10倍。
(2) 钢管敷设
a、 钢管的内壁外壁均作防腐处理,当埋设于混凝土内时钢管外壁可不作防腐处理,直埋于土层内的钢管外壁应涂二度沥青;采用镀锌钢管时,锌层剥落处应涂沥青防腐漆。设计有特殊要求时,应按设计规定进行防腐处理。
b、 钢管不应有折边和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。
c、 钢管的连接应符合下列要求:
采用螺纹连接时,管端螺纹长度不小于管接头长度的1/2;连接后其螺纹宜外露2-3扣,螺纹表面应光滑;无缺损。
采用套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5-3倍,管与管的对口处应位于套管的中心;套管采用焊连接时,焊缝应牢固严密。采用紧定螺丝钉连接时,螺钉应拧紧,在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。
镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用熔焊连接。
钢管连接处的管内表面应平整、光滑。
(3) 金属软管敷设
a、 钢管与电气设备,器具间的电线保护管宜采用金属软管或可挠金属电线保护管;金属软管的长度不宜大于2m。
b、 金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。
c、 金属软管不宜退绞、松散,中间不应的有接头,与设备、器具连接时,应采用专用接头,连接处应密封可靠;防液型金属软管的连接处应密封良好。
d、 金属件的安装应符合下列要求:
e、 弯曲半径不应小于软管外径的6倍,固定间距不应大于1m,管卡与终端 、弯头中点的距离宜为300㎜,
f、 与灯具或类似器具连接的金属软管,其末端的固定管卡宜安装在灯具、器具边缘沿软管长度的1m处。
2. 配线
(1) 一般规定
a、 配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定。
b、 导线的连接应符合下列要求:
当设计无其它特殊规定时,导线的芯线应采用焊接线,压板连接或套管连接。
导线与设备、器具的连接要符合下列要求:
1) 截面为10MM2及以下的单股铜芯线和铝芯线可直接与设备、器具的端子相连接。
2) 截面为2.5MM2及以下的多股铜芯线的应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备 、器具的端子连接。
3) 多股铝芯线和截面大于2.5MM2的多股铜芯线的终端,除设备自逞插接式端子外,焊接或压接端子后再与设备、器具端子连接 。
熔焊连接的焊缝,不应有凹陷、夹渣、断股、裂缝及根部未焊合的缺陷;焊缝的外形尺寸应符合焊接工艺评定文件的规定,焊接后清除残余焊刺和焊渣。
锡焊连接的焊缝应饱满、表面光滑、焊剂应无腐蚀性。
c、 压板或其他专用工具应与导线芯规格相匹配,紧固件应拧紧到位,防松装置应齐全。
d、 套管连接器和压模等应与导线芯规格相匹配,压接时压接深度、压口数量和压接长度应符合产品技术文件的有关规定。
e、 剖开导线绝缘层时,不应损伤芯线,芯线连接,绝缘带应包缠均匀紧密,其绝缘强度不应低于导线原绝缘层的绝缘强度。在接线端子的根部与导线绝缘层间的空隙处,应采用绝缘带包缠包严密。
f、 在配线的分支线连接处,干线不应受到支线的横向拉力。
g、 配线工程施工后,应进行各回路的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定,并应做好记录。
h、 配线工程施工后,保护地线(PE线)连接应可靠。对带有漏电保护装置的线路应作模拟动作试验,并作好记录。
(2) 管内穿线
a、 对穿管敷设和绝缘导线,其额定电压不低于500V。
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 下一页