(3). 组合截面惯性矩:
当按钢、铝分别换算时:
Igx =;Igy =
Ilx= ;Ily =
(4). 组合截面抵抗矩: 设铝合金截面最外缘至组合截面形心轴的距离为hl,钢截面最外缘至组合截面形心轴的距离为hg,则截面抵抗矩:
当按钢、铝分别换算时:
Wgx=;Wlx=
同理可求Wgy、Wly。
(5). 组合截面回转半径:
当按钢、铝分别换算时:
rgx=;rlx=
同理可求rgy、rly。
2. 组合截面的验算:在已知内力和求得组合截面几何参数后,便可按一般截面的验算方法一样对组合截面进行验算了。但,这里必须指出,对组合截面验算时,要针对铝合金截面部分和钢截面部分分别进行验算,且,各自验算时要用换算成各自材料的截面几何参数。
此外,由于铝合金截面部分和钢截面部分的局部壁厚可能均较薄,因此,截面的局部稳定应予验算,要分别控制在各自允许的宽厚比之内。
铝合金截面允许的宽厚比:
截面自由挑出部分:≤15
截面双边支承板件:≤30
钢截面允许的宽厚比:
截面自由挑出部分:≤
截面双边支承板件:≤
其中: 为钢材的屈服点
3. 抗剪连接件的计算:设铝合金截面对组合截面形心轴的静面矩为Slx,组合截面按铝合金换算时的惯性矩为Ilx,钢、铝截面间抗剪连接件的纵向的距离为 l1, 同一截面处有 n个抗剪连接件,当组合截面杆在验算段的剪力为 V时,则,每个抗剪连接件承受的剪力为[1]:
V1=
其中:
要求:V1≤[VH]
其中:[VH]------ 抗剪连接件的设计承剪力
对于沿杆件长度剪力分布不等时,允许抗剪连接件按不等距布置。
这里特别指出,由于钢铝的热膨胀系数不同,在温度发生变化时,抗剪连接件要承受很
大的温度应力,因此对于环境温度变化较大的场合应慎用。