1、工程概况
佛山市季华新景园,总建筑面积为83633.7m2,1-3层为商场会所,4层-24为住宅,四 层楼面为梁式转换层,最大梁截面为1500mm×1600mm,跨度为8.7m。单梁单跨最大配筋量达 20吨,混凝土量达21m3。转换梁作为上部结构的传力层通过自身强度及刚度,将上部剪力墙 结构传来的荷截重新分配后通过底层劲性柱传至地下室底板及桩基。
2、施工特点及难点
2.1 转换大梁自重加施工荷载达75KN/M2,因此保证模板及支撑体系有足够的强度、刚 度和稳定性非常必要。
2.2 通过验算第三层楼板自身强度和刚度,不能满足由转换梁排架支撑系统传递过来的 荷载时,必须将荷载逐层传递下去,直到该层楼板自身强度和刚度能够满足由排架传递过来 的荷载为至,必要时可提高楼板混凝土强度。
3、模板计算
计算包括:模板底板、侧模板和底板下的顶撑计算,为模板材料和支撑体系的选择提供 依据。必须复核下面层段的楼板强度,在满足支撑体系传递来的荷载条件下使用,如果层段 不多,最好保留这些层段的支撑体系,转换层施工完毕有一定强度后才拆除。
3.1 梁底板计算
可按结构力学方法或附录—附表有关表求得它的最大弯矩剪力和挠度,再按以下方式分 别进行强度和刚度验算。
截面抵抗矩:
剪应力:
挠度:
式中M——计算最大弯距:
fm——木材抗弯强度设计值,施工荷载的调整系数m=1.3;
V——计算最大剪力,V=Kvql,Kv为剪力系数;
b——底板的高度;
h——底板的厚度;
fv——木材顺纹抗剪强度设计值;
Kw——挠度系数;
q——作用于底板上的均布荷载;
l——计算跨度,等于顶撑间距;
E——木材的弹性模量,E=(9~12)×103N/mm2
I——底板截面惯性矩。
3.2 梁侧模板计算
采用内部振捣器时,新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力,可按下列二式计算,并 取二式中的较小值。
F——新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2);γc——混凝土的重力密度(KN/m2 );
t0——新浇混凝土的初凝时间(h);
T——混凝土的温度(°);
V——混凝土的浇筑速度(m/h);
H——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m);
β1——外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0;掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2;
β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30mm时,取0.85;50~90mm时,取1 .0;110~150mm时,取1.15。
责任编辑:xiaohan