3.2.2居室床位布置的最小间距:
(1)两个单床长边之间0.50m;
(2)两床床头之间0.10rn;
(3)两排床之间的走道宽度1.10m。
3.2.3居室应有贮藏空间,严寒、寒冷和温暖地区平均每人贮藏量不宜小于0.45m3;
炎热地区不宜小于0.35m3。
3.2.5居室不应布置在地下室;不宜布置在半地下室。
3,3.1厕所集中设置时,应设前室或经盥洗室穿入,厕所门不宜与居室门相对。厕
所、盥洗室与最远居室的距离不宜大于20m。
3.3.2厕所、盥洗室卫生设备的数量应根据每层居住人数确定。设备数量不应少于
以下规定:
男厕所:大便器10人以下设1个,超过10人时,每20人或不足20人增设1个;
小便器或槽位每20人或不足20人设1个。
女厕所:大便器8人以下设1个,超过15人时,每15人或不足15人增设一个;
妇女卫生间50人设1个隔间,每增加100人再增设1个。
(男、女)盥洗室:洗脸盆或盥洗槽龙头8人以下设1个,超过8人时,每12人或不
足12人增设1个。
3.3.3居室内附设的卫生间,其面积不应小于2m2,使用人数在4人及4人以上时,厕所与盥洗应分隔设置。
3.3.4无直接自然通风的卫生间和严寒地区的厕所,必须设置自然通风道。
3.3.5炎热地区应在宿舍内设淋浴设施,每个浴位服务人数不应超过20人,其他地
区可根据条件设分散或集中的淋浴设施,每个浴位服务人数不宜超过30人。
3.3.8宿舍内设公用厨房时,其面积不应小于8m2。无集中供应开水时,宿舍内应设烧水间。公用厨房和烧水间应有排烟气设施。
3.3.9宿舍内设隔离室时,按100人设一个床位计算,隔离室应设专用厕所和单独出入口。
3.4.1居室的层高在采用单层床时,不应高于2.80m;采用双层床时不应高于3.30m。
3.4.2居室的净高在采用单层床时,不应低于2.50m;采用双层床时不应低于3m。
3.5.3宿舍最高居住层的楼地面距入口层地面的高度大于20m时,应设电梯。
3.5.4严寒地区宿舍的出入口应设防寒门斗、保温门或其他防寒措施。
十二、汽车库设计规范(JGJl00--98)
1.0.4中、小型车辆的坡道式及升降机式汽车库建筑宜按容量规模分为4类:
停车数大于500辆的为特大型;
停车数301-500辆的为大型;
停车数51-300辆的为中型;
停车数小于50辆的为小型。
3.2.4大中型汽车库的库址,车辆出人口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。
出人口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。
3.2,5公用汽车库的库址,当需设置办理车辆出入手续的出人口时应设候车道。候车道的宽度不应小于3m,长度可按办理出入手续时需停留车辆的数量确定,但不应小于2辆,每辆车候车道长度应按5m计算。
3.2.7特大、大、中型汽车库的库址出人口应设于城市次干道,不应直接与城市主干道连接。
3.2.8汽车库库址的车辆出入口,距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距出入口边线内2m处作视点的120~范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线的障碍物。
3.2.9库址车辆出入口与城市人行过街天桥、地道、桥梁或隧道等引道口的距离应大于50m;距离道路交叉口应大于80m。
3.2.11地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理。
4.1.2汽车库内停车方式应排列紧凑、通道短捷、出入迅速、保证安全和与柱网相调,并应满足一次进出停车位要求。
4.1.4汽车库内小型汽车与小型汽车、墙、柱、护栏之间的最小净距应符合以下规定:
平行停车时汽车间纵向净距1.20m:
垂直式、斜列式停车时汽车间纵向净距0.50m;
汽车间横向净距0.60m;
汽车与柱间净距0.30m;
汽车与墙、护栏及其他构筑物间净距:纵向0.50m,横向0.60m。
4.1.5,3小型车垂直通车道方向的最小停车带宽度:
平行式:2.4m
30~斜列式:3.6m
45喇列式:4.4m
60喇列式:5m
垂直式:5.3m
责任编辑:xiaohan