  4、防雷和接地
  1、防雷专项审查要求不满足,主要缺乏对防雷分级的计算依据,应用SPD的产品性能指标;
  2、总等电位连接的平面设计,未根据建筑物大小,合理规划MEB;
  3、未交待屋面避雷带的用材、支高、间距;
  4、未交待屋面冷却塔,室外空调机组的具体防雷做法。
  5、火灾报警系统设计
  1、报警系统的线路未按防火分区分设消防接线箱;
  2、通风良好的地下汽车库报警设计可装设光电感烟探测器,不一定千遍一律的感温探测器;
  3、消火栓启泵线,消防电源线与报警总线同管敷设问题;
  4、防火卷帘控制箱未设置控制模块/水流开关未接入报警系统;
  5、燃气锅炉机组未设置可燃气体探测器,不符合GB50116-7.1.1.5条;
  6、说明中未明确工程火灾自动报警保护对象等级;
  7、消防中心主电源为消防电源,不应与弱电系统同一供电回路;
  8、应急照明未在楼层配电箱形成专用回路;
  9、个别工程探测器保护半径偏大/报警回路探测单元数超过;
  10、紧急广播未按防火分组设置控制模块;
  11、疏散指示灯未指向疏散方向。
  6、人防电气设计
  1、人防每个防护单元不满足独立回路供电要求,回路穿越人防单元未做好馈线的防护;
  2、人防口部照明线路不接自人防照明配电箱;
  3、人防工程疏散指示照明间距不满足:
  疏散通道,楼梯间,转角处,间距15米
  汽车通道上:间距20米
  4、战时电站的交待不完善。
  7、柴油发电机房设计:
  1、土建条件、通风、排烟、冷却系统等,电气作为主工种未综合考虑。
  2、电气专业未交待自启动装置,防并列措施。