  为了提高建筑电气设计水平,与大家交流如下:
  一、我院施工图审查主要问题:
  1、设计深度
  1、施工图设计未编制主要设备及材料表
  2、强电井设备无布置图
  3、消控中心设备不布置
  4、平面中未标注回路编号
  5、高压10KV未交待继保
  6、缺基础接地平面、防雷平面或屋面防雷平面未注标高
  2、变电所设计
  1、高压10KV馈线电缆进户桥架未采用隔板和防火措施;
  2、变电所高低压母线、母线槽、无功补偿单组电容量均无交待;
  3、负荷计算不规范;
  4、变电所设备正上方设置灯具、感烟控测器;
  5、变电所给小区配电的回路组织不合理;
  6、变电所平面设计不完善。
  3、配电安全
  1、应急照明回路设置备用电源插座;
  2、消防中心内照明、插座电源不由消控专用配电箱配电;
  3、地下室插座回路未设漏电保护器;
  4、由建筑物外引入电源线路未在进线处装设隔离电器;
  5、卫生间插座安装的区域不符要求;
  6、电缆桥架距地高度不满足2.5m的要求(如在架空层梁下);
  7、防爆区域的电气设备布置——配电箱、控制开关未设置在无爆炸危险的控制室内;
  8、医院小儿科的电源插座和照明开关安装高度未满足1.5m以上要求。