(三)施工配合比
试验室配合比是以干燥(或饱和面干)材料为基准计算而得,但现场施工所用的砂、石料常含有一定水分,因此,在现场配料前,必须先测定砂石料的实际含水率,在用水量中将砂石带入的水扣除,并相应增加砂石料的称量值。设砂的含水率为a%;石子的含水率为b%,则施工配合比按下列各式计算:
[例4-4] 某框架结构钢筋混凝土,混凝土设计强度等级为C30,现场机械搅拌,机械振捣成型,混凝土坍落度要求为50~70mm,并根据施工单位的管理水平和历史统计资料,混凝土强度标准差 取4.0MPa。所用原材料如下:
水泥:普通硅酸盐水泥32.5级,密度 =3.1,水泥强度富余系数Kc=1.12;
砂:河砂Mx=2.4,Ⅱ级配区, =2.65g/cm3;
石子:碎石,Dmax=40mm,连续级配,级配良好, =2.70g/cm3;
水:自来水。
求:混凝土初步计算配合比。
[解] 1. 确定混凝土配制强度( )。
= +1.645 =30+1.645×4.0=36.58(MPa)
确定水灰比(W/C)。
(1)根据强度要求计算水灰比(W/C):
(2)根据耐久性要求确定水灰比(W/C):
由于框架结构混凝土梁处于干燥环境,对水灰比无限制,故取满足强度要求的水灰比即可。
3. 确定用水量(W0)。
4. 计算水泥用量(C0)。
根据要求,满足耐久性对水泥用量的最小要求。
责任编辑:xiaohan