综合辅导—混凝土基础知识完整教程(三十)
来源:优易学  2011-8-14 13:41:18   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店
  (二)基准配合比和试验室配合比的确定
  初步计算配合比是根据经验公式和经验图表估算而得,因此不一定符合实际情况,必经通过试拌验证。当不符合设计要求时,需通过调整使和易性满足施工要求,使W/C满足强度和耐久性要求。
  1.和易性调整——确定基准配合比。根据初步计算配合比配成混凝土拌合物,先测定混凝土坍落度,同时观察粘聚性和保水性。如不符合要求,按下列原则进行调整:
  (1)当坍落度小于设计要求时,可在保持水灰比不变的情况下,增加用水量和相应的水泥用量(水泥浆)。
  (2)当坍落度大于设计要求时,可在保持砂率不变的情况下,增加砂、石用量(相当于减少水泥浆用量)。
  (3)当粘聚性和保水性不良时(通常是砂率不足),可适当增加砂用量,即增大砂率。
  (4)当拌合物显得砂浆量过多时,可单独加入适量石子,即降低砂率。
  在混凝土和易性满足要求后,测定拌合物的实际表观密度( ),并按下式计算每1m3混凝土的各材料用量——即基准配合比:
  令:A=C拌+W拌+S拌+G拌
  A——试拌调整后,各材料的实际总用量(kg);
  ——混凝土的实测表观密度(kg/m3);
  C拌、W拌、S拌、G拌——试拌调整后,水泥、水、砂子、石子实际拌合用量(kg);
  Cj、Wj、Sj、Gj——基准配合比中1m3混凝土的各材料用量(kg)。
  如果初步计算配合比和易性完全满足要求而无需调整,也必须测定实际混凝土拌合物的表观密度,并利用上式计算Cj、Wj、Sj、Gj。否则将出现“负方”或“超方”现象。亦即初步计算1m3混凝土,在实际拌制时,少于或多于1m3。当混凝土表观密度实测值与计算值之差的绝对值不超过计算值的2%时,则初步计算配合比即为基准配合比,无需调整。
  2.强度和耐久性复核——确定试验室配合比。根据和易性满足要求的基准配合比和水灰比,配制一组混凝土试件;并保持用水量不变,水灰比分别增加和减少0.05再配制二组混凝土试件,用水量应与基准配合比相同,砂率可分别增加和减少1%。制作混凝土强度试件时,应同时检验混凝土拌合物的流动性、粘聚性、保水性和表观密度,并以此结果代表相应配合比的混凝土拌合物的性能。
  三组试件经标准养护28天,测定抗压强度,以三组试件的强度和相应灰水比作图,确定与配制强度相对应的灰水比,并重新计算水泥和砂石用量。当对混凝土的抗渗、抗冻等耐久性指标有要求时,则制作相应试件进行检验。强度和耐久性均合格的水灰比对应的配合比,称为混凝土试验室配合比。计作C、W、S、G。

责任编辑:xiaohan

文章搜索:
 相关文章
热点资讯
热门课程培训