7.2.4 回填土的压实度详见下表。管顶0.4m以上若修建道路则按道路规范要求执行。
沟槽回填土压实度要求
槽内部分 |
最佳压实度% |
回填土质 |
超挖部分 |
≥95 |
砂石料或最大粒径小于40mm |
管道基础 |
管底以下 |
≥90 |
中砂、粗砂、软土地基按6.3.1规定 |
管底腋角2α范围 |
≥95 |
中砂、粗砂 |
管两侧 |
≥95 |
中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm的沙砾或符合要求的原状土 |
管顶以上0.4m |
管顶两侧 |
≥90 |
管顶部位 |
≥80 |
管顶以上0.4m |
按地面或道路要求但不得<80 |
原土回填 |
8 变形控制和检测
8.0.1 埋地塑料管材应通过管区回填材料的选择、填筑和压实等控制手段,使管-土共同作用得以充分发挥,以减少埋地塑料管道的变形量。
8.0.2 要充分利用管道胸腔部分回填压实过程中出现的管道竖向反向变形,来抵消一部分由于管道上部静荷载和活荷载作用引起的管道竖向变形,使管道周围回填土具有较大的密实度和对管道的支承反力。
8.0.3 管道安装覆土到设计标高后即应对管道变形进行检测。
8.0.4 管道变形可采用以下方法检测:
1. 人不能进入管内的塑料管可采用圆度板管内拖拉法进行检测;
2. 人能进入管内的塑料管可直接进入管内检测其实际变形值。
8.0.5 埋地塑料管道在外荷载作用下,管径竖向直径变形率应小于管材的允许直径变形率。管材的允许直径变形率不得大于5%.
管材的直径变形率及允许直径变形率按下式计算:
ε﹦ΔD/D0×100% [ε]﹦ε0/K式中: ε——ΔD ——管道在组合荷载作用下管径的竖向直径变形量(mm)
D0 ——管材的计算直径(管壁截面中心轴的直径)(mm)
[ε] ——允许直径变形率ε0 ——管材的弹性直径变形率(%),由压扁试验决定K——安全系数,一般可取1.5
上一页 [1] [2]
责任编辑:xiaohan