6.搭设连墙杆、剪刀撑、横向撑、抛撑安全技术措施:
1) 连墙竿应从底部第一步纵向扫地杆上皮距300mm处。开始设置附墙件一端与立杆扣件连接,另一端与结构预埋件焊接并垂直于墙面。连墙杆宜靠近主节点设置,偏离不大于300mm。
2) 连墙竿搭设高度≦50米时竖向间距3米,水平间距3米,脚手架高度大于50米,竖向间距2米,水平间距3米,连墙杆采用菱形,方形、矩形布置。
3) 连墙杆宜水平放置,当脚手架下部不能连时,可设抛撑,应采用通长杆与脚手架连接,与地面倾角应在45度~60度间。连接点中心到主节点距离不应大于300mm,抛撑应在连墙搭设后方可拆除。
4) 双排脚手架应设置剪刀撑和横向斜撑。
5) 悬挑脚手架外侧立面、竖向、纵向均设置剪刀撑,从底到高,连续设置。
6) 剪刀撑斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端和立杆上。旋转扣件中心线到主节点距离不宜大于150mm。
7) 横向斜撑应在同一节间,由底到顶乙字形连续设置。
8) 剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向水平杆等同步搭设。
7.扣件安装的安全技术措施:
1) 扣件规格必须与钢管外径相同,螺栓拧紧不应小于40N.M且不大于65N.M。
2) 在主节点处,固定横向水平杆,纵向水平杆、剪刀撑、斜撑等用的直角扣件、螺旋扣件中心线的相互距离不应大于150mm。
3) 对接扣件开口应朝上或朝内,各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。两相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm.
3.1脚手架采用采用Φ48×3.5钢管搭设,步距为1.8m,立杆的排距为1.05m,连墙件间距:竖向间距-3m,水平间距-5m,纵向水平杆设置在两根大横杆之间加两根纵向水平杆,其间距为33cm,上铺宽度1m,厚约50mm的竹脚手笆,并将其四角同纵向水平杆用18号铁丝扎牢。
脚手架纵向用斜杆搭成剪刀撑,斜杆用长钢管与脚手架底部成45°-60°夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。
因施工脚手架主要用于结构阶段施工,其均布荷载一般不会超过3.0kN/m2,现柱距且为1.8m,按有关手册,不必进行纵向水平杆的抗弯和刚度验算
3.2荷载计算
3.2.1脚手架结构自重产生的轴心压力NG1:
查表得:NG1=0.474kN
3.2.2脚手板、栏杆、安全网等防护材料的轴心压力NG2:
NG2=1.8×0.1+1.8×0.0384×2+1.8×0.001=0.336kN
3.2.3施工活荷载产生的轴力Nq:
q=2.0kN/m2(假设三层同时操作)
Nq=1×1.8×2.0×3=10.8Kn
3.2.4计算立杆的轴力设计值:(式中n为脚手架步数)
N=1.2n(NG1+ NG2)+1.4 Nq
=1.2×10×(0.474+0.336)+1.4×1.08
=9.720+1.512
=11.232kN
3.3脚手架立杆的整体稳定性验算:
K1K2f=0.769×0.8×5205=133.998N/mm2
N/ψA=11.232/(0.32×978)=35.890 N/mm2<K1K2f
脚手架的整体稳定性满足要求。
3.4脚手架的单立杆稳定性验算:
N′=N/2=5.616kN,查表得0.955
σ=35 N/mm2
N′/ψA+σ=6302/(0.955×489)+35
=12.03+35
=47.38 N/mm2<K1K2f
脚手架的单立杆稳定性满足要求
3.5底座、连墙件、栏杆、安全网及脚手板施工情况详见第五节脚手架施工。
4、六层以上悬挑脚手架设计
4.1搭设方案
本工程六层以上采用悬挑脚手架搭设方案(悬挑式脚手架示意图见附图二),步距纵距1.8m,立杆纵距L=1.5m,横距b=1.05m,内立杆离墙b1=0.3m。
铺设竹笆脚手板4层,悬挑杆用16#槽钢,外伸出1.35m,内锚固1.55m,每层满铺竹笆脚手板,外挂密目网,每施工层及挑排外设踢脚板。
脚手架立杆采用时对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内,纵向水平杆接长用对接扣件连接。上下两根纵向水平杆接头错开不小于50cm,同一步内外两根纵向水平杆接头也应错开,并且不在同一跨内。
脚手架纵向用斜杆搭成剪刀撑,连续设置斜杆用长钢管与脚手架底部成45°-60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆横向水平杆扣牢。
脚手架与主体结构必须采用刚性连接(钢管一端同主体结构预埋件铁板电焊,另一端用扣件与立杆扣牢)。连接杆立于墙垂直,不允许采用一顶一拉的柔性连接,连接杆与预埋件连接时,主体结构砼强度不宜低于15N/mm2。
责任编辑:xiaohan