3.主要责任
项目经理对施工班组支模工程未按规定交底,搭设后未检查验收即浇筑混凝土,因此造成模板坍塌,应负违章指挥责任。
某建设集团公司主要负责人应对企业安全管理失误负有全面管理不到位责任。
五、事故的预防对策
1.提高管理人员的素质
高架支模与一般模板不同,因立杆长细比大、稳定性差,需要经过计算确认,并制定专项施工方案,施工前应向班组交底,搭设后应经验收确认符合要求方可浇筑混凝土。并根据工程结构形式,制定混凝土浇筑程序及注意事项,在混凝土浇筑过程中设专人巡视,发现问题及时加固。
目前一些工程施工的模板支架采用了钢管、扣件材料,而一些施工人员并不熟悉钢管扣件脚手架安全技术规范的相关规定和计算要求,对钢管及扣件材料的质量标准也不清楚,以致仍按一般的经验进行管理,支架验收也掌握不住关键问题,因此影响了支架的整体稳定性。应该组织有关人员对规范进行学习,提高管理素质。
2.严格管理程序
按规定,模板施工前应编制专项施工方案,有设计计算,并经审批,否则不准施工。
班组施工之前,应由施工管理人员进行交底,包括搭设要求及间距,扣件紧固程度及连墙措施等。
模板使用前,应由施工负责人及监理按方案进行验收,必须经各方确认合格签字后,方可浇筑混凝土。
本次事故,第一,虽有施工方案,但未经监理审批确认;第二,虽有方案,但未向班组交底,致使搭设严重不合要求;第三,虽有方案,但在浇筑混凝土之前,未经各方验收,确认模板搭设合格后再使用,由于严重违反管理程序,在模板支架的承载力不足、稳定性不够的情况下浇筑混凝土,导致了坍塌事故。
六、专家点评
目前,一些建筑工程虽不属高层建筑或建筑物的总高度不高,但由于有些局部建筑部位如舞台屋面、大厅天井屋面净高(层高)高度大,给建筑施工带来了难点,有的施工企业在遇高架支模工程时,不能掌握施工关键,不能认识施工的危险性,对模板支架不进行设计计算,对模板支架施工方案不会编制,以致作业人员操作时无所遵从。支架搭设后,检查验收又抓不住关键问题,因此在企业承包工程施工管理中形成了盲点。今后建设单位在发包工程时,遇一般公建应特别注意建筑物的局部净高;选择施工企业时,应格外了解企业的施工能力,并在施工过程中,对高支模部分,要求必须编制专项施工方案并加强监理检查工作。
上一页 [1] [2]
责任编辑:xiaohan