预应力混凝土结构可以分为全预应力混凝土和部分预应力混凝土。当构件是按使用荷
损失σl3,它可以采用两次升温的办法以减小损失;
(4)钢筋应力松弛引起的预应力损失σl4,它可以采用超张拉的办法以减小损失;
(5)混凝土收缩、徐变所引起的预应力损失σl5,它可以参考减小混凝土收缩、徐变的办法以减小损失;
(6)用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件,由于混凝土的局部挤压引起的预应力损 失σl6。
《混凝土规范》规定,预应力构件在各阶段的预应力损失值宜按表7-18进行组合。
预应力损失值的组合 |
先张法构件 |
后张法构件 |
混凝土预压前的损失σlІ |
σl1+σl2+σl3+σl4 |
σl1+σl2 |
混凝土预压后的损失σlII |
σl5 |
σl4+σl5+σl6 |
如果求得的预应力总损失值σl小于下列数值时,则按下列数值取用:
先张法:100N/mm2;
后张法:80N/mm2。
4.预应力构件和非预应力构件的比较
现对两种构件进行比较。一种是普通钢筋混凝上构件.另一种是截面尺寸,材料及配 筋数量均与普通构件相同的预应力混凝土构件。通过两种构件的比较,说明预应力混凝土 构件的受力特点如下:
(1)在非预庖力构件中,在构件开裂前钢筋的应力值很小,而在预应力构件中预应力 钢筋一直处于高拉应力状态,充分利用了钢筋和混凝土两种材料的特性。
(2)预应力构件产生裂缝时的外荷载远比非预应力构件的大。即预应力构件的抗裂度 比非预应力构件大为提高,同时也提高了构件的刚度。
(3)由于两种构件破坏时都是受拉钢筋达到抗拉强度而受压区混凝土被压碎,故此两 种构件的承载能力相等。