3.对自承重墙梁,洞口至边支座中心的距离不宜小于0.1loi门窗洞上口至塘顶的距离不应小于0.5m;
4.hw—墙体计算高度,按规范第7.3.3条取用;
Hb——托梁截面高度;
loi——墙梁计算跨度,按规范第7.3.3条取用;
bh—洞口宽度;
hh——洞口高度,对窗洞取洞顶至托梁便面距离。
4.墙梁除应符合《砌体结构设计规范》(GB50003--2001)和《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2002)的有关构造规定外,尚应符合下列构造要求:
(1)材料
1)托梁的混凝土强度等级不应低于C30;
2)纵向钢筋宜采用HRB335、HRB400或RRB400级钢筋;
3)承重墙梁的块体强度等级不应低于MUl0,计算高度范围内墙体的砂浆强度等级不应低于M10。
(2)墙体
1)框支墙梁的上部砌体房屋,以及设有承重的简支墙梁或连续墙梁的房屋,应满足刚性方案房屋的要求。
2)墙梁的计算高度范围内的墙体厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土小型砌块砌体不应小于190mm。
3)墙粱洞口上方应设置混凝土过梁,其支承长度不应小于240mm;洞口范围内不应施加集中荷载。
4)承重墙梁的支座处应设置落地翼墙,翼墙厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土砌块砌体不应小于190mm,翼墙宽度不应小于墙梁墙体厚度的3倍,并与墙梁墙体同时砌筑。当不能设置翼墙时,应设置落地且上、下贯通的构造柱。
5)当墙梁墙体在靠近支座1/3跨度范围内开洞时,支座处应设置落地且上、下贯通的构造柱,并应与每层圈梁连接。
6)墙梁计算高度范围内的墙体,每天可砌高度不应超过1.5m,否则,应加设临时支撑。
(3)托梁
1)有墙梁的房屋的托梁两边各一个开间及相邻开间处应采用现浇混凝土楼盖,楼板厚度不宜小于120mm,当楼板厚度大于150mm时,宜采用双层双向钢筋网,楼板上应少开洞,洞口尺寸大于800mm时应设洞边梁。
2)托梁每跨度部的纵向受力钢筋应通长设置,不得在跨中段弯起或截断。钢筋接长应采用机械连接或焊接。
3)承重墙梁的托梁在砌体墙、柱上的支承长度不应小于350mm。纵向受力钢筋伸入 支座应符合受拉钢筋的锚固要求。
4)当托梁高度札》500mm时,应沿梁高设置通长水平腰筋,直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。
5)墙梁偏开洞口的宽度及两侧
各一个梁高hb范围内直至靠近洞口的支座边的托梁箍筋直径不宜小于8mm,间距不应大于100mm。
(四)挑梁
1.砌体墙中钢筋混凝土挑粱的抗倾覆应按下式验算:
Mov≤Mr (7-24)
式中 Mov——挑粱的荷载设计值对计算倾覆点产生的倾覆力矩;
Mr——挑梁的抗倾覆力矩设计值,可按式(7-27)计算。
2.挑粱计算倾覆点至墙外边缘的距离可按下列规定采用:
(1)当ll≥2.2hb时
x0=0.3hb (7-25)
且不大于0.131l。
(2)当ll<2.2hb时
x0=0.3ll (7-26)
式中 ll--挑粱埋人砌体墙中的长度(mm);
x0—计算倾覆点至墙外边缘的距离(mm);
hb——挑梁的截面高度(nlm)。
注:当挑梁下有构造柱时,计算倾覆点至墙外边缘的距离0.5x0。
3.挑梁的抗倾覆力矩设计值可按下式计算:
Mr=0.8Gr(l2-x0) (7-27)
式中 Gr—挑梁的抗倾覆荷载,为挑梁尾端上部450扩展角的阴影范围(其水平长度为l3)内本层的砌体与楼面恒荷载标准值之和;
12-- Gr作用点至墙外边缘的距离。
4.挑梁设计除应符合<棍凝土规范》GB 50010---2002的有关规定外,尚应满足下列要求:
(1)纵向受力钢筋至少应有1/2的钢筋面积伸人粱尾端,且不少于2øl2。其余钢筋伸入支座的长度不应小于21l/3。
(2)挑粱埋人砌体长度1l与挑出长度1之比宜大于1.2;当挑梁上无砌体时1l与1之比宜大于2。
5.雨篷等悬挑构件可按规范第7.4.1条-7.4.3条进行抗倾覆验算。
责任编辑:xiaohan