  5、防灾及报警装置
  5.1消防电梯和平时兼作普通电梯的消防电梯,在撤离层靠近层门的候梯处增设消防专用开关及优先呼梯开关,供火灾时消防队员使用。消防控制室在确认火灾后,也应能控制电梯全部停于撤离层,并接受其反馈信号。在轿厢到达撤离层后,应保证轿厢的优先招回权,使之在不相应层站呼叫下进行操作。轿厢在达到指定层后就停留在该处,且轿门开着,直到轿内发出新的指令。
  5.2为使乘客在需要时能有效地向轿厢外求援,应在轿厢内装设乘客易于识别和触及的报警装置。该装置应采用警铃,对讲系统,外部电话或类似形式的装置。建筑物内的组织机构应能及时、有效地应答紧急呼救。报警装置需要就地提供电源时,要有可自动再充电的紧急电源,在正常电源被中断的情况下,它能至少供报警装置用电1h.在正常电源一旦发生故障情况下,应自动接通紧急电源。报警装置用紧急电源,可与照明用紧急电源共用。
  5.3超高层建筑和级别高的公建,在防灾控制中心宜设置电梯运行状态指示盘。
  5.4如果电梯行程大于30m,在轿厢和电梯机房之间应设置紧急电源供电的对讲系统或类似装置
  5.5消防电梯轿厢内应设消防专用固定电话,根据需要可以设闭路监视摄像机。
  6、防雷等电位联结
  二类防雷建筑物超过45m和三类防雷建筑物超过60m的建筑,应采取防雷等电位连接措施,电梯导轨的底端和顶端分别与防雷装置连接(接闪器、引下线、接地装置和其它连接导体等)。
  7、电梯机房、井道和轿厢中电器装置的间接接触保护
  7.1低压配电系统零线和接地线应始终分开。
  7.2整个电梯装置的金属件,应采取等电位联结措施。接地支线应分别接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。
  在各个底坑和各机房均设置等电位连接端子盒,并与防雷装置连接。端子盒分别单独用接地线接至等电位联结端子板,以便于检查和维护。采用铜芯导体,芯线截面不得小于6mm 2,当兼用作防雷等电位联结时,采用铜芯导体,芯线截面不得小于16mm 2.
  轿厢接地线如利用电缆芯线时,不得少于两根,采用铜芯导体,每根芯线截面不得小于2.5mm 2.
  7.3电位连接、保护接地及电梯控制计算机工作接地与建筑内其它功能的接地共用接地装置。
  8、参考图
  根据工程的具体情况,在符合国家标准的前提下,设计时可有多种组合方式,配电回路也可适当增减。