考试辅导—公共建筑和居住建筑中电梯的电气设计(三)
来源:优易学  2011-10-10 11:15:19   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店
  2.3每台电梯应装设单独的隔离电器和保护装置,并设置在机房内便于操作和维修的地点,应能从机房入口处方便、迅速地接近。如果机房为几台电梯共用,各台电梯的隔离电器应易于识别。隔离电器应具有切断电梯正常使用情况下最大电流的能力但不应切断下列设备的供电:
  1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
  2)轿顶和底坑的电源插座;
  3)机房和滑轮间的电源插座;
  4)电梯井道的照明;
  5)报警装置。
  上述照明、通风装置和插座的电源,可以从电梯的主电源开关前取得,由机房内电源配电箱(柜)供电或单设照明配电箱,或另引照明供电回路并单设照明配电箱。
  无机房电梯其主电源开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,并应具有必要的安全防护。
  厅站指示层照明由自身动力电源供电。
  电梯的隔离电器和短路保护装置可设置在机房内电源配电箱(柜)内,选用断路器,电源配电箱(柜)的位置应满符合要求;当电梯台数较多,隔离电器需分别就近设置时,可选用隔离开关,短路保护装置可设置在机房内电源配电箱(柜)内,各电梯供电回路分别设置断路器。
  2.4主开关选择
  电梯电源设备的馈电开关宜采用低压断路器。低压断路器的额定电流应根据持续负荷电流和拖动电动机的起动电流来确定。过电流保护装置的负载-时间特性应设备负载-时间特性曲线相配合。
  2.5照明、通风装置和插座的供电回路,根据设备所在部位和工作特点划分,至少应分为两个供电回路并分别设置隔离电器和保护装置:
  1)轿厢用电设备(照明、通风、插座和报警装置)供电回路和保护断路器(如同机房中有几台电梯驱动主机,每个轿厢均应设置一个),此断路器应设置在相应的主开关旁。
  2)机房、井道和底坑用电设备(照明、通风和插座)供电回路和保护断路器,此断路器应设置在机房内,靠近其入口处。
  照明一般采用交流220V电压供电,井道照明供电回路应单设PE线,井道照明灯具外露可导电部分可靠接地。当井道照明需以安全电压供电时,宜提供专用供电回路和保护断路器,照明变压器低压侧宜设隔离电器和保护装置,外露可导电部分严禁直接接地或通过其它途径与大地连接。
  插座一般选用“2P+PE型250V”。当某处插座需以安全电压供电时,宜提供专用供电回路和保护断路器,变压器低压侧宜设隔离电器和保护装置,外露可导电部分严禁直接接地或通过其它途径与大地连接,电压不同的电源插座,应有明显区别,不得存在互换的可能和弄错的危险。