Ⅲ、楼宇自动化系统要求:
楼宇自动化系统(BAS)一般以空调通风系统为主要监测对象,其他系统可根据情况选择。楼宇自动化系统控制中心应设置于消防控制中心或保安监控中心。
一、空调采暖通风系统监测:
1.中央冷冻系统:
冷冻机组及水泵的启停状态及故障报警;
冷却塔水泵、风机启停状态、故障报警及进出水温度;
冷冻水及冷却水的供/回水温度;
冷冻水回水流量及冷负荷;
冷冻机组各相位电压、电流及功率读数;
冷冻机运行状态及故障报警。
2.冷却塔系统:
进出水温度;
冷却塔水泵、风机运行状态及故障报警;
温度超限、水位低限报警。
3.供热采暖系统:
一次水(蒸汽)温度;
二次供、回水温度;
循环泵启停状态及故障报警;
锅炉运行状态。
4.空调处理机组系统:
新风、送风、回风温度表冷器温度;
CO2浓度;
室内湿度;
风机的启停状态及故障报警;
空气过滤器的压差超限、故障状态及报警。
5.新风处理机系统:
室外新风温度;
送风温度;
过滤网状态;
空气过滤器的压差超限、故障状态及报警;
新风机的启停状态及故障报警;
加湿系统启停。
6.排风机系统:
室内有害气体浓度;
送、排风机启停状态及故障报警;
累计运行时间;
部分重要区域的环境温度监控,如:室外、大堂、咖啡厅、中餐厅、游泳池、宴会厅等。