封堵效果可采用以下办法检测:
通常应在两端洞口完全封堵住数小时后,通过封堵处事先预埋的管孔或顶部通气孔,对封堵区内的情况进行第一次效果检测,并指定专人予以逐项详细记录。然后每隔半小时左右再行检测,将检测效果予以比对,以确定封堵是否有效果,查有无漏气处。当达到下列几项指标时,可判定明火已基本熄灭。温度降至100℃以下(此数据参考木材的燃点约210℃);空气中含氧量低于10%(空气中含氧量低于14%,燃烧便会熄灭);易燃易爆气体浓度低于该物质的爆炸浓度下限的50%。
对用于实施封堵窒息法灭火的物体的拆封过程也要讲究技法和步骤,来不得半点马虎,必须在经过检测之后,证明危险确已消除的情况下才可以进行。拆封步骤如下:
首先,在出风口(即下风口)处拆开一个可供人员进出的孔口,派侦察小组进入内部侦察火情;尔后,在确认火已熄灭的情况下,拆除出风口处的封堵物体;
最后,待地下建筑内烟雾、毒气和温度消散后,才能拆除进风口处的封堵物体。拆封时为防止死灰复燃,要组织好灭火力量待命内攻;
必要时可调用矿山救护队协同作战。
4.地下烟雾排除技法
地下建筑在结构和消防设施等方面差异很大,许多早期的地下建筑不符合现代的建筑设计防火规范要求,因此火场排烟要因地制宜,根据当地当时的具体情况想办法排烟。下面介绍几种排烟方法:
自然排烟:人工开启窗户、疏散门、竖井和各处出风口,必要时在指定的部位凿开孔洞排烟。这种方法主要用于不规范的地下建筑。
机械排烟:通过消防控制室开启固定排烟风机和排烟口排烟。
排烟机排烟:对于只有一个出入口的地下建筑,可利用冷热空气对流的原理,用一台排烟机沿出入口下部往里送风的同时,用另一台排烟机吊挂于上部往外抽烟,这样可促使形成烟气对流,排烟速度快、效果好;有两个出入口的地下建筑,应从进风口向里送风,从出风口往外抽烟,以加快排烟速度;有三个出入口的地下建筑,可选择两个出入口向里面送风,留一个出风口排烟。
雾状水排烟:使用喷雾水枪的雾状水流驱赶烟雾,此方法适用于有两个或数个出入口的地下建筑,可从进风口或两侧出入口夹攻驱赶烟雾。具体方法可参照排烟机的排烟技法。