  3.影响和易性的主要因素。
  (1)单位用水量
  单位用水量是混凝土流动性的决定因素。用水量增大,流动性随之增大。但用水量大带来的不利影响是保水性和粘聚性变差,易产生泌水分层离析,从而影响混凝土的匀质性、强度和耐久性。大量的实验研究证明在原材料品质一定的条件下,单位用水量一旦选定,单位水泥用量增减50~100kg/m3,混凝土的流动性基本保持不变,这一规律称为固定用水量定则。这一定则对普通混凝土的配合比设计带来极大便利,即可通过固定用水量保证混凝土坍落度的同时,调整水泥用量,即调整水灰比,来满足强度和耐久性要求。在进行混凝土配合比设计时,单位用水量可根据施工要求的坍落度和粗骨料的种类、规格,根据JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》按表4-12选用,再通过试配调整,最终确定单位用水量。

表4-12 混凝土单位用水量选用表

项目

指标

卵石最大粒径(mm)

碎石最大粒径(mm)

10

20

31.5

40

16

20

31.5

40

坍落度(mm)

10~30

190

170

160

150

200

185

175

165

35~50

200

180

170

160

210

195

185

175

55~70

210

190

180

170

220

205

195

185

75~90

215

195

185

175

230

215

205

195

维勃稠度(s)

16~20

175

160

-

145

180

170

-

155

11~15

180

165

-

150

185

175

-

160

5~10

185

170

-

155

190

180

-

165

  1. 本表用水量系采用中砂时的平均取值,如采用细砂,每立方米混凝土用水量可增加5~10kg,采用粗砂时则可减少5~10kg。 
  2. 掺用各种外加剂或掺合料时,可相应增减用水量。
  3. 本表不适用于水灰比小于0.4时的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土。