3、高压设备的操作
3.1 操作人员的摔伤、撞伤和物体击伤
(1)操作时戴好安全帽;
(2)操作路线的照明要充足;
(3)操作时行走路线不得有障碍物,如检修工作需要揭开盖板时,应在周围装设遮栏和警示灯;
(4)在高处装拆接地线、测绝缘等操作时,要穿防滑性能良好的软底鞋,系好安全带,或采取其他防止高处坠落的措施;
(5)刀闸瓷柱断落时有发生,刀闸要尽可能使用远方操作,如不能远方操作则要采取防范措施;
(6)操作时,人员应选择好位置,避免操作过程中部件伤人。
3.2 接触电压或跨步电压触电伤人
(1)要使用合格、合适的安全工器具,使用的方法要正确;
(2)装、拆接地线时要戴绝缘手套。装设接地线时,先接接地端,后接导体端;拆除时的顺序与此相反;
(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的构架时,应戴绝缘手套;
(4)人和工器具与带电体保持足够的安全距离;
(5)在送上或取下低压交、直流保险时使用绝缘工具或采取其他防止触电、短路的措施;
(6)测量设备、线路绝缘前要先验电、放电,证实无人在被测设备上方可进行;测试线应用绝缘导线,导线端头有绝缘套。
4、倒闸操作
4.1 带负荷拉合刀闸
(1)认真核对设备名称、编号,不要走错位置;
(2)开关合分闸指示要清楚,必须确认开关在分闸位置才能操作刀闸;
(3)刀闸操作不了,要查明原因,特别要复查开关是否在合闸位置,或有关的接地刀闸未拉开而使刀闸不能操作,不要违规强行解除闭锁进行刀闸操作;
(4)送电时先送上该设备的保护电源和控制电源并按母线侧刀闸—负荷侧刀闸—开关的顺序依次操作,停电时的操作顺序与此相反;
(5)平常,电动刀闸的操作电源要拉开,操作时才合上。
4.2 带地线(地刀)合闸
(1)核查清楚接地线(地刀)的位置和数量;
(2)合闸操作前检查接地线已全部拆除、地刀已全部拉开,并将检查内容作为操作项目正确填写在操作票上;
(3)在不同的电气连接部份,其中一个有接地线(地刀),另一个要进行送电操作时,这两个电气连接部分在连接处必须断开,并填写在操作票上,如果原来是断开的,则应确认已断开;
(4)严格执行操作票制度,特别要注意执行唱票、复诵、核对设备等规定。
责任编辑:xiaohan