  五、幕墙工程
    幕墙是建筑物的外围护墙,不承重,像幕布一样悬挂在墙上,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙。
    (一)幕墙工程的分类与组成
    幕墙分为:玻璃幕墙、铝合金幕墙、石材幕墙等。按有无框架分义可分为有框架全玻璃幕墙和无框架玻璃幕墙。
    玻璃幕墙由三部分组成:骨架(铝台金,钢)、玻璃和附件。玻璃幕墙分为:明框架玻璃幕墙,隐框架玻璃幕墙,半隐框架玻璃幕墙。
    (二)幕墙工程施工质量要求
    幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。
    幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横粱的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应由计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于3. 0mm,钢型材壁厚不应小于3 .5mm。
    幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
    (1)铝塑复合板的剥离强度。
    (2)石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。
    (3)玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。
    隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。
    玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。
    高度超过4m的全玻幕墙应吊挂在主体结构上,吊夹具应符合设计要求,玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙,应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。
  玻璃幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色性能及安装方向应符合设计要求。幕墙玻璃的厚度不应小于6. 0mm。全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。
  主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。
  幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构混凝土施工时埋 入,预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接时,应采用其他可靠的连接措施,并应通过试验确定其承载力。
  单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定,并不得小于5. 0m m。