2)水泥砂浆防水层施工:
基层质量的要求:
水泥砂浆铺抹前,基层的混凝土和砌筑砂浆强度应不低于设计值的80%;
基层表面应坚实、平整、粗糙、洁净,并充分湿润,无积水;
基层表面的孔洞、缝隙应采用与防水层相同的砂浆填塞抹平。
水泥砂浆防水层铺抹:
水泥砂浆防水层施工应分层铺抹或喷涂,铺抹时应压实、抹平和表面压光;防水层各层应紧密贴合,每层宜连续施工。必须留施工缝时,施工缝留槎位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密,应采用阶梯坡形槎,离开阴阳角处不得小于200 mm;防水层的阴阳角处应做成圆弧形;防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。水泥砂浆终凝后应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃并保持湿润,养护时间不得少于14d。
3)水泥砂浆防水层的质量检验:
水泥砂浆防水层的原材料及配合比必须符合设计要求。
水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。
水泥砂浆防水层的施工质量检验数量,应按施工面积每l00平方米抽查l处,每处l平方米,且不得少于3处。
(2)卷材防水层:是用一种柔性,可卷曲的防水材料粘贴在结构基层的表面上而成。这些防水卷材有传统的沥青油毡卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。
这种贴面防水层,适用于受侵蚀性介质或受振动作用的地下工程主体。
地下卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料,均应与铺贴的卷材材性相容。
卷材防水层应铺贴在迎水面一侧。铺贴前,应将找平层清扫干净,在基面上涂刷基层处理剂;当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。铺贴时,两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm,采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
(3)涂料防水层:涂料防水层适用于受侵蚀性介质或受振动作用的地下工程主体,迎水面或背水面涂刷的涂料防水层。
涂料防水层应采用反应型、水乳型、聚合物水泥防水涂料或水泥基、水泥基渗透结晶型防水涂料。
涂料防水层的施工:
1)涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂;
2)涂膜应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行;
3)每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向;
4)同层涂膜的先后搭槎宽度宜为30~50mm;
5)涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,,接涂前应将其甩槎表面处理干净;
6)涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂加强层,后进行大面积涂刷;
7)涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于100mm,上下层接缝宽度应错开1/3幅宽。
上一页 [1] [2]
责任编辑:xiaohan