注册建筑师辅导:屋面工程质量保证措施
来源:优易学  2011-1-15 14:37:39   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店

  ⑸ 保护层
  保护层用材和施工质量——涂膜屋面防水的施工质量控制
  1、材料质量检查
  进场的防水涂料和胎体增强材料抽样复验应符合下列规定:
  ⑴ 同一规格、品种的防水涂料,每10t为一批,不足10t者按一批进行抽检;胎体增强材料,每月3000m2为一批,不足3000m2者按一批进行抽检。
  ⑵ 防水涂料应检查延伸或断裂延伸率、固体含量、柔性、不透水性和耐热度;胎体增强材料应检查拉力和延伸率。
  2、施工质量检查
  ⑴ 涂膜防水屋面的质量要求:
  ① 屋面不得有渗漏和积水现象。
  ② 为保证屋面涂膜防水层的使用年限,所用防水涂料应符合质量标准和涂膜防水的设计要求。
  ③ 屋面坡度应准确,排水系统应通畅。
  ④ 找平层表面平整度应符合要求,不得有酥松、起砂、起皮、尖锐棱角现象。
  ⑤ 细部节点做法应符合设计要求,封固应严密,不得开缝、翘边。水落口及突出屋面设施与屋面连接处,应固定牢靠、密封严实。
  ⑥ 涂膜防水层不应有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、胎体外露和皱皮等现象,与基层应粘结牢固,厚度应符合规范要求。
  ⑦ 胎体材料的铺设方法和搭接方法应符合要求;上下层胎体不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,间距不应小于幅宽的1/3。
  ⑧ 松散材料保护层、涂料保护层应覆盖均匀严密、粘结牢固。刚性整体保护层与防水层间应设置隔离层,其表面分格缝的留设应正确。
  ⑵ 涂膜防水屋面的质量检查:
  ① 屋面工程施工中应对结构层、找平层、细部节点构造,施工中的每遍涂膜防水层、附加防水层、节点收头、保护层等做分项工程的交接检查;未经检查验收合格;不得进行后续施工。
  ②涂膜防水层或其他材料进行复合防水施工时,每一道涂层完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道涂层和下一道防水层的施工。
  ③ 检验涂膜防水层有无渗漏和积水、排水系统是否通畅,应雨后或持续淋水2h以后进行。有可能作蓄水检验的屋面宜作蓄水检验,其蓄水时间不宜少于24h。淋水或蓄水检验应在涂膜防水层完全固化后再进行。
  ④ 涂膜防水屋面的涂膜厚度,可用针刺或测厚仪控测等方法进行检验;每100m2的屋面不应少于1处;每一屋面不应少于3处,并取其平均值评定。
  ⑤ 找平层的平整度,应用2m直尺检查;面层与直尺间最大空隙不应大于5mm;空隙应平缓变化,每米长度内不应多于一处。

上一页  [1] [2] 

责任编辑:xiaohan

文章搜索:
 相关文章
热点资讯
热门课程培训