注册建筑师辅导:楼板混凝土裂缝和填充墙裂缝的原因分析对策
来源:优易学  2011-1-12 13:10:21   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店

 

   三、防止楼板混凝土裂缝的措施    
    1. 设计方面    
    1.1 在使用小直径钢筋的情况下,适当提高配筋率,可提高混凝土的极限拉伸应变。    
    1.2角部负筋双向配置,单向板也四面均配置负筋。    
    1.3 在相同配筋率的情况下,采用直径较小的钢筋,缩小钢筋间距,可提高现浇板的抗裂能力。    
    2. 施工方面    
    2.1现浇楼板尝试设置伸缩缝,伸缩缝的间距可取14m 左右或住宅楼一个单元的纵向长度,设在楼板支座处,缝宽10mm,中间加软体材料,混凝土断而筋不断。    
    2.2钢筋绑扎时保证间距均匀,保证负筋位置不变,浇筑混凝土时设置马道,不踩负筋。    
    2.3 采用平板振捣器,两次抹压交活,第二次抹压在终凝前进行。    
    2.4 在预埋电线管下加钢丝网,预埋管尽量顺着受力钢筋的方向布置。    
    2.5 采用覆盖加浇水的方法养护,覆盖并浇水是强制性规范的要求,目前我们大多只浇水,不覆盖,浇的水干后不能保证及时补充 ,养护期内不能保证混凝土处于连续湿润状态,达不到应有的养护效果。    
    2.6 混凝土达不到1.2MPa 不得上人,不过早拆模,或采用早拆体系,拆模后保持竖向支撑。    
    3    搅拌站方面    
    3.1 保证按设计的坍落度生产,到现场发现离析现象要进行二次搅拌。    
    3.2 保证水泥、砂石质量,保证配合比科学合理。    
    3.3 减缩剂不久将面市,混凝土中掺入减缩剂后可减少收缩裂缝。   
    四、楼板混凝土裂缝处理    
    4.1 裂缝宽度小于0.3mm的可采用6202胶泥等封闭。    
    4.2 裂缝宽度大于0.3mm 进行化学灌浆处理,做法如下:    
    (1) 凿缝:沿裂缝进行剔凿,根据开裂情况凿出宽、深各15~20mm 的V型槽。    
    (2) 埋设灌浆管:沿裂缝方向每隔50cm钻孔一处,埋设灌浆嘴,用胶固定住,    
    (3) 封闭裂缝:用结构胶骑缝反复刮实,同时封闭周围裂缝及分支裂缝。    
    (4) 吹气试压:补封漏气部位。    
    (5)灌浆:配制灌浆液注入灌浆器,由空压机加压0.2MPa ,从一端灌浆嘴起进行灌浆,一般从邻近灌浆嘴溢出灌浆液后停止灌浆,并封闭灌浆嘴,依次进行下次灌浆。    
    (6) 拆嘴,封闭灌浆嘴。

上一页  [1] [2] [3] 下一页