  (四)屋面工程
  1.施工队伍的要求。必须由防水专业队伍做防水施工。
  2.屋面排水坡度。平屋面,排水坡度>5%,天沟、檐沟纵向坡度不﹤1%.沟底水落差不得超过200mm.落水口应在沟底最低处。
  3.山墙、女儿墙底部结合部位。卷材防水收头卷边﹥250mm.砼墙收头处采用金属压条钉紧后用密封材料封固,砖女儿墙,山墙则预留凹口后固定密封,严禁开口。
  4.变形缝处理:天沟,檐沟排水不得流经变形缝,防火墙;《GB50207-94》规定在变形缝处卷材不断开,而应盖过变形缝呈U型作全封闭处理,金属或砼盖板仅作保护层。
  5.檐沟与屋面交接处,屋面与天沟交接处。该处部位易产生变形、裂缝、《GB50207-94》规范规定:天沟。檐沟应增附防水层。
  6.刚性防水层及上人屋面
  (1)细石砼、补尝收缩砼强度等级应不小于C20,补尝收缩砼自由膨胀率应为0.05%~0.1%.
  (2)刚性防水层应设分格缝,分格缝内应填嵌密封材料。
  (3)刚性防水层与山墙、女儿墙及突出屋面结构的交接处,均应作柔性密封处理以防止因受温差产生水平推力开裂造成渗漏。
  (4)排气道应纵横连通,屋面每36m2设一个排气孔。
  (5)出屋面管道:在结合部位找平层设圆弧锥台,上口设凹槽并密封;防水层上口用金属箍紧,再密封材料封口。
  7.屋面验收。可在雨后或蓄水48小时以上,应无渗漏或积水。
  (五)卫生间
  1.隔墙底部设防水导墙。卫生间(厨房间)分隔墙底部,应浇筑不﹤120高与墙同厚与楼面同标号的砼防水导墙。
  2.楼板结构层找平层及面层施工:控制好卫生间结构板坡向防止倒流水;楼面找平层施工前,应以地漏位为中心,以4%坡度向上向外幅射,养护后作泼水试验,确保不漏,不倒流不积水,然后方可再做面层施工。
  3.管道预留孔洞处理:穿越楼板层管道预留孔位置要准确,一般比管外径大50~100mm;孔眼采用管卡,支架固定后,分二次浇捣C25细石砼灌实,至结构层上表面下8~10mm处,采用改性沥青防水材料刷其表面,并裹住管材和地漏周围。找平层做好后,再在上面涂刷一遍改性沥青防水涂料,对穿层管根部,地漏周围及墙根部200~300mm高踢脚部位涂刷到位,竣工前可做蓄水试验,防止渗漏;楼地面,沟槽、管道穿楼板接墙面处应严密防水,防渗漏。
  4.管材及接头部位构造处理:穿层用套管高出楼面不小于100mm,缝隙内嵌防水油膏;穿越楼板孔洞,浇筑砼时振捣密实后,支管周围做高出地墙10~20mm阻水圈,严禁结合部位发生渗漏;管道部件安装后做水压、通水试验后若发现渗漏,及时维修,补漏。