2009年城市规划师《相关知识》资料总结(5)
来源:优易学  2011-9-12 12:39:54   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店

更多信息>>青年人网城市规划师更多信息>>青年人网城市规划师

 熟悉主要给水设施布局规划原则与要求

  1. 城市水源选择

  (1)充足的水量,以满足城市用水需求。首先考虑地下水,然后是泉水、河水、湖水;

  (2)良好的水质;

  (3)供水,集中供水,便于统一管理;如果城市地形复杂,布局分散,应采用分区供水;布局紧凑,地形良好的城市为保证供水安全性,一般应考虑多水源;

  (4)注意近期与远期规划对水质、水量的要求;

  (5)必须考虑取水、输水设施的方便,及施工、运转、管理、维护的安全经济。

  2.城市给水设施的组成

  (1)组成:取水工程、净水工程、输配水工程。

  (2)布置的一般原则:

  1)要根据城市规划的要求、地形条件、水资源情况及用户对水质、水量和水压的要求来布置;

  2)从技术经济角度分析比较方案,考虑近、远期结合;

  3)在保证水量条件下,优先选择水质较好,距离较近,取水条件较好的水源;

  4)考虑管道采用新材料、新技术;

  5)充分考虑用水量较大的工业企业重复用水的可能性;

  6)给水系统扩建时,应充分发挥有给水系统的潜力,改造设备,改进工艺,调整管网、加强管理。

  (3)取水工程设施规划

  取水下程包括给水水源和取水构筑物规划等。地表水取水构筑物位置应设在水量充沛、水质较好的地点,应位于城镇和工业的上游清洁河段;同时注意靠近主流,水深不小于2.5~3m;设计最高水位应按100年一遇频率确定;供水水源的设计最小流量的保证率,一般采用90%一97%,枯水位的保证率一般采用90%~99%

  (4)净水下程

  给水处理方法包括沉淀、过滤、消毒及软化、除铁、除氟等。一般生活用水处理主要为前三项,工业用水则要根据具体情况而定。

  3.给水管网规划

  (1)布置形式:枝状网和环状网两种。枝状网构造简单节省投资,但供水的安全可靠性差,适于狭长地带和用户分散地区;环状网的优缺点与枝状网相反。

  (2)布置原则:安全可靠,投资节约。一般城市中心区布成环状网;而郊区或次要地区,则布置成枝状。在规划中,应以环状网为主,考虑城市分期建设的安排,对主要管线以环状网搭起供水管线骨架。给水干管位置尽可能布置在两侧用水量较大的道路上,以减少配水管数量。平行的干管间距为500m~800m,连通管间距800m~1000m.

  (3)技术指标:输水管有重力管和压力管。给水干管管径一般在200mm,配水管管径一般至少100mm,供消防用的配水管管径应大于150mm,接户管不宜小于20mm.

  (4)敷设要求:覆土深度金属管道应大于等于0.7m,非金属管道应大于等于1.0~1.2m;给水管相互交叉应保持0.15m净距,与污水管平行应保持1.5m以上的间距。把城市规划师站点加入收藏夹

责任编辑:伊Ⅴ依

文章搜索:
 相关文章
热点资讯
热门课程培训