5网架安装常见质量问题与预防措施 5.1拼装尺寸偏差
5.1.1钢管球节点加衬管时,每条焊缝收缩应为1.5-3.5mm,不加衬管时,每条焊缝收缩应为1.0—2.mm,焊接钢板节点,每个节点收缩量应为2.0—3.Omm。
5.1.2钢尺必须统一校核,并考虑温度改正数。
5.1.3拼装单元应在实足尺寸大样上进行拼装或预拼装,以便控制其尺寸偏差。
5.2单元安装挠度偏差
5.2.1在网架合拢处,一般应设有足够刚度的支架,支架上装有螺旋千斤顶,用以调整网架挠度。根据网架类型、大小和实际情况,施工时进行适当调整,使挠度值小于设计挠度值。
5.3高空散装标高误差
5.3.1采用控制屋脊线标高的方法拼装,一般从中间向两侧发展,使误差消除在边缘上。
5.3.2拼装支架应通过计算确保其刚度和稳定性,支架总沉降量小于5mm。
5.3.3悬挑拼装时,由于网架单元不能承受自重,所以对网架要进行加固。
5.4螺栓丝扣损伤
5.4.1使用前螺栓应进行挑选,清洗除锈后作好预配。
5.4.2丝扣损伤的螺栓不能作临时螺栓使用,严禁强行打人螺孔。应在当天初拧完毕,终拧时要求达到设计所要求的紧固力矩数值。
6施工安全 6.1必须认真贯彻执行“安全第一,预防为主”伪方针,消除隐患,防止事故发生,做好高空安全施工。
6.2网架施工安装人员上岗前须接受三级安全教育,真正树立安全第一的思想。
6.3特殊工种人员必须持特殊操作证上岗作业。施工现场人员要熟知本工种的安全技术操作规程。
6.4作业时必须穿防滑鞋,戴安全帽,高空特殊部位须配好安全带。
6.5网架安装时,不准交叉作业,外围施工和人行道必须搞好外围防护,物料不能集中堆放。
7安装效果 仅用了十天时间,整个车间的螺栓球节点网架安装完毕,该工程于二OOO年七月竣工验收合格,交付业主使用至今近两年,并经两次回访,均取得业主好评,这表明本工程螺栓球节点网架安装技术的
应用,实现了螺栓球节点网架的加工精度高、安装方便、施工速度快的突出优点。
参考文献:
[1]《网架结构设计与施工规程》(JGJ7—91)
[2]《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78—91)
上一页 [1] [2]
责任编辑:xiaohan