螺栓球节点网架安装技术的应用
来源:优易学  2011-11-26 11:44:53   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店

  螺栓球节点网架是一种新型的屋盖承重结构,属于多次超静定空间结构体系,它改变了一般平面架结构的受力状态,能够承受来自各方面的荷载。这种平板形网架,结构新颖美观,杆件规律性强,网格划一,整体性好,空间刚度大,抗震性能好,杆件之间全部采用螺栓连接,便于安装,操作简便,受力明确。它广泛用于体育馆、展览厅、餐厅、候车室、仓库及单层多跨工业厂房等屋盖承重结构。我公司在西科雅香精香料厂生产车间网架施工过程中,采用了网架的定型化设计生产,保证了产品质量,加快了施工进度,优质高效完成了施工任务。
  1工程概况
  西科雅香精香料厂生产车间屋盖网架为螺栓球节点网架;.正放四角锥型式,网格尺寸为3m×3m,网架支撑方式为下弦支撑,抗震设防烈度为7度,网架轴线总尺寸为72.48m×24.48m,网架球节点和套筒采用45#钢,高强螺栓采用40Cr钢,网架杆件、支座、支托均采用A3钢,网架上弦恒荷载0.5KN/㎡,活荷载0.7KN/㎡,下弦恒荷载0.2KN/㎡,风载0,4KN/㎡。金属屋面采用镀锌彩钢板+钢檩条+保温棉+镀锌彩钢板+钢檀条,周边封板为单层镀锌彩钢板。
  2施工准备
  2.1安装人员所备资料
  图纸、配料单、技术变更单、安装合同、发货清单、安装验收单。
  2.2安装队现场索取与网架施工有关的土建记录
  2.2.1地面夯实平整,密实度需能承受脚手架荷载及工作平台上荷载。
  2.2.2土建方提供合格的支承面,包括支承面的抄平图,柱子的二维图,支承面上的网架轴线。
  2.2.3预埋件尺寸、大小以及位置的准确程度,安装队根据土建的有关记录,进行复测、验收并记录存档。
  2.2.4复查、清理进入现场的工件。
  2.2.5复查施工用脚手架,不符合使用要求的及时提出整改。
  2.2.6施工工具及配合机具:卷扬机、焊机、滑机、切割机、倒链、链钳、管钳、力矩扳手、千斤顶、丝锥等。
  3安装顺序
  根据螺栓球节点网架的特点,为保证施工工期、工程质量和降低工程成本,网架安装采用先在地面组装好两个单元后吊装就位,其余网架可在组装好的网架上高空散装并按顺序延伸。
  4安装方法
  4.1拼装网架前,检查支承面是否符合以下要求:
  4.1.1支承面中心轴线偏移应小于边长的1/3000,而且小于20mm。
  4.1.2相邻支承面的高低差应小于5mm。
  4.1.3最高与最低支承面高低差应小于lfhnm。
  4.2脚手架的搭设要求牢固、安全、适用。脚手架宜按承重2.5KN/㎡,考虑对于钢管脚手架,要求立杆的横向步距为1.50-1.70m,纵向步距为1.70—2.OOm,横杆的竖向步距为1.60-1.70m。脚手板要铺满、铺稳,不应有空头板。脚手架搭设高度应与柱(圈梁)顶标高基本齐平。
  4.3当土建支承面和脚手架验收合格后,方可开始安装网架。
  4.3.1先按支承面轴线位置安放端边和两侧边支座,铺放下弦杆(球)时,要在每个下弦节点加一临时支承或调平器,使它在同一水平位置,紧接着安装腹杆,然后安装上弦杆(球)。
  4.3.2当第一排网格安装完以后,要检查所有套筒螺母��不是柠紧,高强螺栓是不是完全到位,经过精确地测量和校正,确认无误后,再重复上面顺序:下弦杆(球)一腹杆一上弦杆(球),向前安装。并应边安装边测量网格的长度、高度和垂度,如发现偏差太大时,应及时予以校正和调整。
  4.3.3检查评定标准:纵横向长度L≤±L/2000,且≯30mm,中心支座偏移≤L/3000,且≯30mm,网格尺寸≤±2.0mm,锥体高≤±2.Omm,支座高低差柱点支承≤L/800,且≯30mm,周边支承≤L/400,且≯15mm,跨中挠度≤设计挠度。
  4.3.4网架全部安装完毕,再认真逐一检查各节点的螺栓到位情况,并将紧定螺钉旋人螺栓深槽内固定。
  4.4网架的杆件和高强螺栓只承受轴向力,不允许在杆件上吊挂重物,安装和拆卸网架时,应在杆件非受力状态下进行。
  4.5整个网架安装完毕后,应将支座处锚栓固定,螺母下最好加设弹簧垫圈,以防止松动,并将小垫板与支座底板焊牢,但必须注意不可将网架支座与土建支承面预埋铁固焊,以保证水平方向可以位移。
  4.6网架构件堆放时,堆放场地必须有防雨,防水措施,并保持干燥,不能直接搁置在地面上,以防构件锈蚀和沾染泥土脏物,网架运输的装、卸车,不能抛甩,以防止碰坏构件和油漆。构件安装前已进行除锈,并涂刷一底二度防锈漆,网架安装完毕后再涂刷最后一道面漆。

[1] [2] 下一页

责任编辑:xiaohan

文章搜索:
 相关文章
热点资讯
热门课程培训