组织管理:溢流堰堰面混凝土施工措施
来源:优易学  2011-12-23 13:10:08   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店

  一、工程概况
  戈枕枢纽工程溢流孔口跨横缝,净宽17m,其溢流面由上弧段、下抛物线段、斜直段、下弯段及下平段组成,起止桩号为坝0+007.00~坝0+042.00,高程EL27.0~EL37.5m.根据设计要求,溢流孔口预留台阶后期分层浇筑溢流面。目前,15~20坝段预留台阶砼(C15砼,台阶高度1m、宽2m)已按图施工完毕,天气也已转凉,正是浇筑溢流面砼的好时机。溢流面砼厚度在1.0m~3.5m之间,采用C2825的混凝土,单孔方量为1467m3.
  二、施工依据
  溢流面(15~20坝段)结构图及钢筋图。
  三、主要施工方案
  3.1为减少后期导流底孔封堵工程量,溢流面浇筑时,17/18、18/19、19/20坝段导流底孔处的溢流面预留4.5m宽的过流通道,原设计溢流面面层钢筋在预留过流面处、按照结构受力要求和钢筋焊接规范预留焊接长度(不短于30cm)和错接头(接头间距离不小于75cm),该方案已报批。
  3.2溢流面坡度缓于1:4部位,采用挂钢管样架、刮尺刮面、抹子抹面(抹面时,砼面用手指按触,指头下陷、有潮湿感但无浆体粘附);坡度陡于1:4的部位,在钢管样架上安装散装P3015和P1015,同时预留下料口,浇筑混凝土后,待强度达到1~2.5kPa时,分批拆模抹面。
  即坝0+008.605~坝0+014.316堰顶段和坝0+031.00下游段堰面挂样架;坝0+007.00~坝0+008.605迎水面段和坝0+014.316~坝0+031.00段堰面挂样架安装模板。视现场情况可适当调整。
  钢管样架垂直于水流方向每间隔2m设置一道(顺水流方向布置)。
  3.3坝0+032上游采用MQ540丰满门机入仓,下游采用3#电吊入仓。
  3.4溢流面面层50cm浇筑二级配混凝土,其余部位浇筑三级配混凝土。
  四、施工流程
  测量放样→先浇筑砼面人工凿毛及缝面处理→钢筋绑扎→抹面样架架立→测量校核→立分缝模板及坡度超过1:4无法堆料处模板安装→砼浇筑→(拆模)人工抹面收光→剔除钢管样架、用原浆填实收光样架槽→养护。
  五、垂直入仓手段及分层
  砼采用坝上游布置的MQ540丰满门机及下游护坦上布置的3#电吊配3m3吊罐入仓。
  坝上游的1#丰满门机门机加高31.0m升至坝顶,形成高架门机,其吊运幅度37.00m,轨道中心线桩号为坝0-5.00,可覆盖坝0+007.00~坝0+032.00.
  下游护坦布置的3#电吊扒杆长度39.0m,回转轴位于坝下0+45.0桩号附近,电吊工作平台高程EL28.0~29.0m,可覆盖坝0+032.00~坝0+042.00.
  溢流面拟定以三仓施工完毕。具体分仓为:EL27.0~EL30.0~EL35.0~EL37.5.第一仓砼约440m3,第二仓约656m3,第三仓约371m3.入仓强度按24m3/h计,每仓次浇筑时间:全幅约16~28小时;半幅约8~14小时。
  六、施工措施
  6.1测量放样
  由测量人员采用全站仪测放特征点,现场施工员用钢尺接引,顺溢流面轮廓线设置丁字撑,以固定控制堰面线的样架钢管。
  6.2缝面处理
  溢流面以下闸墩墙面先人工凿毛,然后用冲毛机冲洗直至砼面干净无松动杂物;台阶面前期已凿毛,仓位准备时,清除遗留杂物和粘附的拌合物后,用冲毛机冲洗干净;15~16坝段下平段前期已凿毛,先用潜水泵抽掉积水、然后用冲毛机冲洗干净。
  6.3钢筋施工
  ①钢筋按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆放,作好标识、妥善保管。
  ②每批钢筋应有出厂材质证明和出厂检验单。使用前,依据GB2101的规定抽样复检。
  ③钢筋严格按钢筋配料单在钢筋场加工,加工好的钢筋堆放整齐,标识明晰。钢筋采用5t汽车运输至施工现场,MQ540丰满门机和3#电吊吊装至施工部位安装。
  ④钢筋安装时,要按设计图纸和规范要求进行钢筋尺寸、高程的细部放样,架立筋的布设要合理,确保结构钢筋的位置无误、稳定、牢固。钢筋要按安装先后顺序分别进仓安装,其接头采用搭接焊,接头长度及焊接质量满足要求。
  6.4样架及模板施工
  ①样架距闸墩墙面和横缝面25cm,采用Φ25镀锌钢管按溢流面轮廓线预制,垂直于水流方向每间隔2m设置一道(顺水流方向布置)。样架顶面为溢流面,为确保样架牢固可靠,在样架下部每间隔1m设置一道丁字撑。丁字撑用Φ20钢筋制作,可在前期插筋上接引,严禁坐落在面层钢筋网上。样架安装完毕,必须经测量验收合格后才能进行下一道工序施工。
  ②每个闸孔溢流面由左右两幅组成。单幅浇筑时,横缝(需设止水)及导流底孔端面(溢流面面层钢筋需过缝)模板主要采用散装钢模板拼装,局部部位或不规则区域采用木模拼缝。模板采用内拉内撑固定,双向双围檩加固。钢管围檩Φ50,横向间距1.0m,竖向间距0.75m;拉条采用Φ8~10钢筋,从预埋在老混凝土上的地脚螺栓斜拉,内撑钢筋Φ25,间距250cm.模板必须完好无破损,安装前其内侧均匀涂刷脱模剂。
  全幅通仓浇筑时,横缝可采用1cm柏油板隔断(板两侧用Φ25钢筋对撑),板顶低于溢流面5cm,待后期砼面达到一定强度后,用角磨机切2cm诱导缝,缝内灌热沥青。值得注意的是,溢流面全副通仓浇筑时,隔断板两侧需对称下料,以保证浇筑过程中柏油板不走样变形。
  底坎、端坎门槽采用散装钢模板和木模拼装。
  ③无法堆料的部位(如上弧段及斜直段)在钢管样架上铺设P3015和P1015散装钢模。模板采用Φ8拉条配节安螺帽内拉固定在钢管样架上,竖围檩长度1~1.5m,便于拆模抹面;模板上每间隔2m预留一个1.5×0.6m的孔口(砼面上升至孔口位置时用钢模封实),便于下料及振捣。
  6.5止水
  分缝处布设的止水片安装要求伸缩段对中,并采用专门制作的钢管支架固定,确保高程、位置、走向符合设计要求。铜片止水采用铜焊条、铝粉气体双面焊接。砼浇筑过程中,要安排专人值班,对砼在下料、振捣过程中出现挤压止水等问题进行及时处理,确保止水片不走形、不偏位、不翻卷。