考试辅导—浅淡建筑物供水方式的选择
来源:优易学  2011-11-3 11:07:16   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店

 

  二、设水箱给水形式
  1、单设水箱给水:
  该形式与外部管网直接相连,一般利用夜间外网压力高时水箱进水,供白天用水。此形式适用于外网压力周期不足(白天水压不够,晚间压力有保证),或室内要求压力稳定,并允许设置水箱的多层建筑,也可用于外网压力过高的地区通过屋面水箱稳压减压供给。当采用此种供水形式时,水箱容积必须确定合适。若偏小,则难以保证正常供水,当水箱无水时,底下几层仍然由外网直接供给。但当外网水压高时,水箱内贮水时间过长,水质较差。
  2、水箱水泵联合供水形式:
  A、不分区供水:由泵直接从外网抽水或通过调节水池(或吸水井)抽水升压供水。采用直接从外网抽水供水形式时,当某一时段外网压力够时可直供。此方式适用于外网水压经常不足,所供水量也不能满足设计秒流量,一般用于多层建筑。
  B、分区、并联单管供水:分区设置高位水箱,用泵加压单管输出水至各区水箱,由水箱供水。水泵与电动阀的启闭由水箱内水位控制。本形式适用于地下室泵房面积较小,当地电量较便宜。一般用于高度不太高,分区较少的高层建筑,该供水形式低区应设减压阀,防止水箱的进水阀和配件损坏。
  C、分区、并联多管供水:分区设置高位水箱,各区有水泵与输水管输水至水箱,通过水箱供水。该形式适用于不允许全楼一起停水,一般用于不高于100m的高层建筑。
  D、分区、串联供水:分区设置高位水箱,各区下部设立,满足本区需要的提升泵及与上区提升泵相匹配的传输泵并联锁。各区水箱除满足升压的用水需要,还应贮存供上区泵的启泵水量,各区由水箱供水,适用于建筑物比较高,有较高的维护管理能力,一般用于大于100m的高层建筑。楼层中间有设置泵房的可能,该形式泵的数量较多,泵房面积大,自动控制要求高,中间层需设泵房,要有较高的防震要求。
  E、分区、水箱减压供水:分区设置高位水箱,全部用水由泵升压送至最高的水箱,再分区送到下区水箱。由各区水箱供水,此形式适用于地下室泵房面积较小,当地电费较便宜,一般用于高度不太高,分区较少的高层建筑,此方式能源浪费较大。
  F、分区、减压阀减压供水:水泵统一加压,仅在顶层设置水箱,利用减压阀供水,此形式适用于中间层不允许设水箱,当地电费较便宜,水压要求不太高。一般用于高度不太高,分区较少的高层建筑。减压阀必须有备用,当减压阀出现故障,管网超压时,应有报警措施。下区的减压阀的减压比(或压差)应符合规范要求。能量浪费较大。
  设置水箱的给水形式,增加了供水的可靠性,防止了一旦停电,全楼立即停水的现象发生。但增加了结构负荷,水箱供水水质比较差,应采用防止二次污染的措施。对于高层建筑采用水箱水泵分区供水方案的,一般存在下列条件:外网水压不够,流量不满足设计秒流量,须通过调节池用泵升压供水;建筑物内允许设水箱,水压要求平稳。
  在实际工程设计中,即要考虑用户对水压、水量、水质的要求,又要考虑合理的能源利用及经济、社会因素,因此,合理的选择给水形式,即是对用户的使用及经济合理性的负责,又是社会进步的需要。

上一页  [1] [2] 

责任编辑:xiaohan

文章搜索:
 相关文章
热点资讯
热门课程培训