一级基础:玻璃幕墙结构计算(2)
来源:优易学  2011-12-15 11:27:42   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店
  2.幕墙所受荷载及作用
  2.1永久荷载
  永久荷载即重力荷载,根据材料的重力密度及具体尺寸计算。
  例如,计算规格为6+0.76PVB+6(mm)钢化夹胶玻璃的永久荷载标准值:
  qgk0=t0×γg/1000=12×25.6/1000=0.307(kPa)
  其中:
  t0―玻璃片总厚度,t0=12(mm);
  γg―玻璃重力密度,γg=25.6(kN/m3)。
  如考虑玻璃上铝粘接框重量,假设铝粘接框重量为玻璃重量的20%,则玻璃与铝框永久荷载标准值:
  qgk=(1+20%)qgk0=(1+20%)×0.307=0.368(kPa)
  2.2风荷载
  幕墙的风荷载标准|考试|大|值按下式计算,且不应小于1.0kPa。
  wk=βgzμsμzw0
  其中:
  wk―――风荷载标准值;
  βgz―――阵风系数,按幕墙距地面高度、地面粗糙度查表;
  μs―――风荷载体形系数;
  对于负压区墙面,取-1.2(外压-1.0,再考虑内压-0.2)
  对于负压区墙角边,取-2.0(外压-1.8,再考虑内压-0.2)
  对于雨蓬,取-2.0
  μz―――风压高度变化系数,按幕墙距地面高度、地面粗糙度查表;
  w0―――基本风压,取50年一遇基本风压。
  例如,已知w0=0.75kPa,地面粗糙度为C类,幕墙最高80m,求墙面风荷载标准值:
  wk=βgzμsμzw0=1.64×1.2×1.538×0.75=2.27(kPa)
  2.3地震作用
  垂直于玻璃幕墙平面的分布水平地震作用标准值按下式计算:
  qek=βeαmaxGk/A
  其中:
  qek―――垂直于玻璃幕墙平面的分布水平地震作用标准值;
  βe―――地震动力放大系数,取5.0(为使脆性材料在设防烈度下不破损伤人而考虑);
  αmax―――水平地震影响系数最大值,按抗震设防烈度和设计基本地震加速度查表;
  Gk―――幕墙构件(包括玻璃面板和铝粘接框)的永久荷载标准值;
  A―――幕墙面积,Gk/A即为玻璃与铝框永久荷载标准值qgk。
  例如,已知深圳地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,玻璃为6+0.76PVB+6(mm)钢化夹胶玻璃,求分布水平地震作用标准值:
  qek=βeαmaxGk/A=βeαmaxqgk=5×0.08×0.368=0.147(kPa)