北京某钢结构工程安装焊接施工技术
来源:优易学  2011-11-26 11:41:41   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店
  工程概况
  某工程位于北京市海淀区,总建筑面积11.2万m2。塔楼地下四层,为钢筋混凝土结构,地上35层,为全钢结构,钢柱锚入地下一层,高150m.
  本工程南北立面为双曲面,外围钢柱以每4层为一折线点。核心筒共31根钢柱,外围钢框架柱共23根。钢柱主要为箱形柱,钢梁为轧制、焊接H形梁。钢结构总重量约14000t。
  1.1钢材
  本工程钢柱使用的钢材为高层建筑结构用钢板Q345GJC,大于40mm厚钢板为Q345GJC-Z15,产地为舞阳钢铁厂,主梁使用钢材为Q345C,钢支撑采用Q235C,产地为武汉钢铁厂。

钢材种类

化学成分

力学性能

C

Si

Mn

P

S

σs(MPa)

σb(MPa)

δ(%)

Q345GJC

0.13

0.29

1.43

0.016

0.005

415

535

23

Q345C

0.16

0.30

1.40

0.019

0.005

405

555

23


  1.2构件
  钢柱长12m,构件单件最重19.8t,钢柱板厚28、34、40、55、70、85mm,典型截面600×600×70,钢梁翼缘板厚16、24、28、40mm,典型截面700×240×14×28。由于钢板厚度大,因此焊接难度大,焊接质量要求高。
  1.3节点形式与焊缝检测
  按照设计,现场安装柱与柱之间的对接为全熔透焊,钢梁与钢柱牛腿上、下翼缘为全熔透焊,钢梁腹板大部分为高强螺栓连接,双剪连接板与钢柱为角焊缝。
  由于钢板厚度大,焊缝又多数是全熔透焊缝,所以对本工程的全熔透焊缝实施B级超声波检测,100%超声波探伤。现场探伤工作中,由现场焊接员填写检测委托单,检测单位按照填写的检测部位进行探伤。如发现超标缺陷,检测单位填写质量返修单,通知焊接负责人,进行返修重焊后,再进行超声波探伤。本工程委托单位为冶金院检测所,采用的仪器为CTS-2000,选用斜探头进行超生波探伤。探伤报告必须明确探伤部位、缺陷的位置和大小、评定级别,并判定合格或不合格。