综合辅导—电空阀检修工艺
来源:优易学  2011-11-20 13:49:34   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店
  1.范围
  本标准规定了电空阀的检修工艺标准,包括:工艺过程、检查与试验、安全注意事项等。
  本标准适用于操作者在对电空阀进行检修时参考执行,是管理者对检修操作者检测其工作质量的检查依据。
  2.使用材料—— 汽油或清洗剂;—— 砂布;—— 肥皂液。
  3.工具、量具—— 电器钳子常用工具;—— 毛刷;—— 万用表;—— 兆欧表。
  4.设备、装置—— 试验台;—— 压缩空气装置。
  5.工艺过程
  5.1.解体清洗
  5.1.1.外壳,线圈、衔铁及阀杆:
  a)拆下外壳与阀座连接螺钉,将外壳与阀座分开,然后取出阀杆、衔铁、线圈;
  b)用汽油或清洗剂清洗各部零件,清洁度符合有关规定。
  5.1.2.上、下阀及复原弹簧:
  a)将阀座用台钳夹住,松开阀座底部螺栓,取出上、下阀及复原弹簧;
  b)用汽油或清洗剂清洗。并用0.2 MPa—0.3 MPa压缩空气吹净内部。
  5.2.检修
  5.2.1.阀座的检修:外观检查不许有裂纹、拉伤,径向沟槽、阀座底螺纹良好。
  5.2.2.上、下阀胶件及防尘帽的检修:
  a)外观检查各胶件不许有龟裂、变形、老化现象;
  b)阀口粘接良好。否则应更新。
  5.2.3.阀杆、芯杆的检修:
  a)检查测量阀杆行程及铁芯气隙,应符合限度;
  b)要求调整行程、气隙可用锉修或更换的办法。
  5.2.4.复原弹簧及密封O型圈的检修:
  a)检查弹簧不许有压死状况,且弹性良好;
  b)更新O型密封圈。
  5.2.5.线圈的检修:
  a)外观检查接线座,接线座应安装牢固,不许有折损,螺纹良好,接线螺钉等齐全、完好;
  b)用万用表测量线圈电阻值;
  c)电阻值应为:R20℃=891~1 013。
  5.3.组装
  5.3.1.外壳、铁芯、线圈的组装:
  a)将线圈套在铁芯座上,再将衔铁装入铁芯座内;
  b)然后将线圈连同衔铁、铁芯座一起装入外壳内,拧紧固定螺拴;
  c) 要求:衔铁动作灵活,不许有卡滞现象,线圈在外壳内不得有垂直方向松动。
  5.3.2.阀座的组装:
  a)将阀杆、上下阀及复原弹簧装人阀座内;
  b)拧紧阀座底部固定螺母;
  c)要求:上下阀及阀杆动作灵活,不许有卡滞现象,螺母紧固,密封垫圈良好。
  5.3.3.外壳部分及阀座组装:
  a)装上密封圈;
  b)再将阀座装在铁芯上座上;
  c)要求:安装牢固,密封良好。
  6.检查与试验
  6.1.检查组装后的电空阀应保证衔铁(铁芯)动作灵活。
  6.2.最小动作电压试验在额定气压109 MPa,电压88 V时,电空阀工作可靠。
  6.3.气密性检查在额定电压110 V,分别通0.375 MPa、0.65 MPa和0.95 MPa时检查:
  a)在排气孔处分别涂肥皂液,若有气泡产生应能维持5 s不破裂;
  b)在阀座与塞子之间涂肥皂液不应产生气泡。
  6.4.绝缘电阻的测量用500 V兆欧表测量线圈对地绝缘电阻值应不少于1 M 。
  6.5填写检修记录,并做好检修标示。
  7.安全注意事项
  7.1.汽油或清洗剂等易燃品应妥善保存。
  7.2.工作场地应清洁、干燥,并严禁烟火。做好检修标示。

责任编辑:xiaohan