  4.开关电源的使用     
  4.1.系统开机启动过程操作步骤    
  4.1.1.确保整流器的交流电输入开关处于关断状态,使系统在空载的情况下启动。
  4.1.2.闭合交流电总输入开关。
  4.1.3.交流电输入正常后,再分别闭合各整流器模块的输入开关,使各整流器模块分别单独启动,注意整流器模块能否正常启动。
  4.1.4.闭合监控单元的电源开关,通过显示屏观察系统各项参数是否正确。
  4.1.5.关闭交流电总输入开关,接上负载,开启系统,再接蓄电池组。
  4.2.系统关机过程操作步骤  
  4.2.1.断开负载和蓄电池。
  4.2.2.断开各整流器模块及监控单元的输入开关。
  4.2.3.断开系统的交流电总输入开关。 
  4.2.4.断开系统外部的交流电输入开关。     
  4.3.整流器的使用作业     
  4.3.1.整流器备用方式:
  a)热备用方式,即当系统的输出电流负载较小时,不关闭整流器,使系统的所有整流器处于工作状态;
  b)冷备用方式。将整流器从系统上拔下来妥善保管。     
  4.3.2.整流器的扩容:     
  a)拆除假面板;
  b)把需要装模块对应位置的交流电输入开关置于关的状态:   
  c)把模块缓慢推人插槽内插紧并固定;     
  d)合上整流器对应的交流电输入开关,使整流器正常工作;
  e)观察系统的均流效果。  
  4.3.3.清洁防尘网:
  a)取下整流器面板上的风扇罩,拿出风扇防尘网;   
  b)清洗取出的防尘网并晾干;    
  c)将晾干的防尘网放入防尘罩中,将风扇罩安装回原位。   
  4.3.4.更换整流器风扇:  
  a)关闭需要更换风扇的整流器交流电输入开关;
  b)取下整流器面板上的风扇罩,拆除风扇;    
  c)拔开风扇的电源插头。拿走已损坏的风扇;       
  d)插上新风扇的电源插头;      
  c)安装风扇,注意风扇朝向;      
  f)扣上风扇罩,合上整流器的交流电输入开关。

责任编辑:xiaohan