  八、质量要求
  1.所有进场材料,包括碳纤维片材和胶结材料,符合质量标准,并具有出厂产品合格证,符合本工程加固补强设计要求,适合现场温度、湿度条件的材料。
  2.碳纤维片粘贴的质量检查标准:
  2.1 下涂与上涂渗入碳纤维束良好。
  对裂缝必须处理:缝宽<0.20mm的用环氧树脂涂抹封闭,缝宽>0.20mm用环氧树脂灌缝。
  2.2 碳纤维片材粘结密实。
  2.3 对于直径在10~30mm以下的空鼓,每平方米少于10个为合格;若每平方米在10个以上,则认为不合格,需进行修补;对于直径在30mm以下的空鼓,只要出现即认为不合格,需要进行修补。
  2.4 顺纤维方向搭接长度不小于10cm.各层之间的搭接部位不得位于同一条直线上,层间必须错开至少50cm.
  2.5 碳纤维片材规格、贴片位置、长度、宽度、纤维方向、层数符合设计规定。
  3.养护严格遵守自然养护的时间要求。
  4.涂装符合合同规定或业主要求及相应的施工验收规定。
  九、工程实例和效果
  北京金融街某工程,建筑面积11.6万m2,由于设计变更,加层4层,使得局部框架受力不能满足设计要求,因此,对其中8根直径为1200~1300mm柱子,采用碳纤维片材进行补强加固处理,很好地满足了设计要求,并效地保证了工期和施工质量。