考试辅导—碳纤维修复补强混凝土结构施工工法(四)
来源:优易学  2011-10-10 11:13:54   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店
  2.4.7 碳纤维片施工30min后,用滚筒刷均匀涂抹粘结树脂,称为上涂,上涂涂量标准如下:
  200g/m2的碳纤维片,200~100g/m2
  300g/m2的碳纤维片,300~200g/m2
  2.4.8 进行空鼓检查,并进行处理。
  2.4.9 如需粘贴多层碳纤维,重复以上步骤。
  2.4.10. 如碳纤维片施工不符合质量标准,则需进行相应处理。其中空鼓处理方法如下:
  注入粘结树脂法:在大纤维片上打开两个以上的小孔,使用注射器注入粘结树脂(或低粘度型树脂)。
  割刀切入填充树脂补修法:沿纤维方向切入2~3刀,用橡胶刮板、毛刷沾上适量树脂,填进割开的缝内。
  补丁修补法:当贴片完全固化后,且无法用割刀切开或注入树脂时;或出现褶皱和松弛时,应采用此方法割去不良部分,重新粘贴碳纤维片。
  2.5 养护
  2.5.1 粘贴碳纤维片后,需自然养护24h达到初期固化,应保证固化期间不受干扰。
  2.5.2 在每道工序以后树脂固化之之前,宜用塑料薄膜等遮挡以防止风沙或雨水侵袭。
  2.5.3 当树脂固化期间存在气温降低到5℃以下的可能时,可采用低温固化树脂,或采取有效的升温措施。
  2.5.4 碳纤维片材粘贴后达到设计强度所需自然养护的时间:
  平均气温在10℃以下时, 需2周;
  平均气温在10~20℃之间,需1~2周;
  平均气温在20℃以上时, 需1周;
  在此之间应防止贴片受到硬性冲击。