6、7度抗震设防烈度的A级高度建筑,其高宽比限值分别为:框架4,框剪5,剪力墙6,筒体6.
抗震设计一般剪力墙结构底部的加强部位:墙肢总高度小于50m时取其总高度的1/6,大于50m时取 1/8,超过150m,取1/10.
裙房与主楼相连时,加强范围也宜高出裙房至少一层。
对于框剪结构或框筒结构,采用模拟算法2是比较合理的,可以避免剪力墙轴力远大于实际的不合情形。
振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量的90%所需的振型数。振型个数至少取3,最好为3的倍数。
当考虑扭转耦联计算时,振型数应不少于9.对于多塔结构振型个数应大于12.
高规要求有效质量系数不应小于90%.
楼梯柱可视为短柱,箍筋需全长加密。